Hallo,
ist es erlaubt 3 Phasen über dieses Gerät zu schalten?

In der Hutschienenvariante (HM-LC-Sw4-DR) steht es ja im Handbuch das man nur eine Phase schalten darf.

Doch bei der Aufputzvariante (HM-LC-Sw4-SM-2) Steht davon nichts im Handbuch und auch nicht im Datenblatt.
Aw: 3-Phasen über HM-LC-Sw4-SM-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.09.2018, 12:13
Hallo krogi1305,
Die ankommende Phase 1 wird auf die vier Schaltaktoren verteilt siehe Schaltbild S.11.
Wofür braucht man drei Phasen?
Aw: 3-Phasen über HM-LC-Sw4-SM-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.09.2018, 12:41
Also ich habe 3 3 Adrige Kabel und möchte davon jeweils die Phase schalten. Die Kabel haben aber unterscheidliche Phasen. Das Ganze ist für Gartenbeleuchtung, Gartenhaus und Wasserpumpe.
Aw: 3-Phasen über HM-LC-Sw4-SM-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.09.2018, 09:28
Schaltbild Seite 11 der Anleitung: nur EINE Phase!!!

Grund: würde man 2 oder 3 Phasen benutzen, würden IM Gerät 400V zwischen den div. Anschlüssen, Kontakten etc. auftreten. dazu wären dann andere Dimensionierungen nötig, wie Abstände von Leiterbahnen etc.

Es ist daher NICHT erlaubt!
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: 3-Phasen über HM-LC-Sw4-SM-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.09.2018, 11:44
OK, danke für die Antwort. Hätte ja sein können das es dafür geeignet ist.
Dann fragt man sich nur warum die Kontakte überhaupt Potentialfrei ausgelegt sind wenn man eh nur 1 Phase verwenden darf...
Aw: 3-Phasen über HM-LC-Sw4-SM-2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.09.2018, 08:46
Potentialfreier kontakt erlaubt auch das Schalten anderer Dinge, die nicht mit 230V betrieben werden und sind wesentlich universeller zu benutzen.
Es ist auch einfacher sich die Phase an den "Common" zu legen, also eine ab Werk auf der Platine bereits per Leiterbahn verschaltete Verbindung zu entfernen, wenn man diese nicht in dieser Form braucht (um z.b. Kontaktinterfaces zu schalten oder andere z.b. Niedervoltgeräte mit eigener Versorgung).
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.