Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Alarmwähler

Brandmeldeanlage mit einem Öffner Kontakt soll mehrere Nummern wählen

Beiträge zu diesem Thema: 3
Brandmeldeanlage mit einem Öffner Kontakt soll mehrere Nummern wählen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.06.2017, 14:35
Wir suchen ein Gerät, das folgendes tun soll:

Brandmeldeanlage (Siemens) hat einen Öffner Kontakt und könnte über ein Wahlgerät diesen öffnen.
Dann soll das Gerät was wir suchen folgendes tun... Anruf an etwa 8-10 Telefonnummern Festnetz wo eine Sprachnachricht "Brandalarm" mitgeilt wird.

Unsere Telefonanlage ist eine Mitel (früher ASTRA) 470.

Kann Das Gerät "ELV GSM Telefonwählgerät GTW-20" dies tun?
Oder benötige ich ein anderes Gerät für unsere Anforderung?

Danke für Informationen die uns beim Kaufentscheid weiter bringen.

Dominik Zimmermann
Aw: Brandmeldeanlage mit einem Öffner Kontakt soll mehrere Nummern wählen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.06.2017, 16:15
Wenn ich Punkt 18 der Anleitung lese, müssen zur Auslösung immer für mind 3s 12V anliegen, d.h. wenn die Brandmeldeanlage einen Öffner hat, muß noch ein wenig gebastelt werden (Ein Relais, das durch den Öffner stromlos wird und dann über dessen Ruhekontakt die 12V anlegt)
Dann legt das Wählgerät los - per GSM, also Mobilnetz inkl. der Sprachnachricht, die man selber aufsprechen kann. Eine Anbindung an die Telefonanlage ist nicht erforderlich, geht aber, eine normale "a/b" Leitung vorausgesetzt - kenn die Mitel nicht, aber ist eigentlich DER Standard...

Das Teil scheint geeignet zu sein...
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Brandmeldeanlage mit einem Öffner Kontakt soll mehrere Nummern wählen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.07.2019, 09:53
Auch ich habe Interesse am GTW20 und habe eine Meldeleitung mit einigen in Reihe geschaltete NC-Kontakten.
Im Alarmfall wird einer dieser Kontakte die Schleife unterbrechen und dann soll das GTW20 mich alarmieren.
Anstelle eines zusätzlichen Relais müßte die Alarmfunktion doch auch durch einen Widerstand, z.B. 5kOhm realisierbar sein. Dieser Widerstand gibt die +12V der Versorgung auf die Alarmschleife, das andere Ende der Alarmschleife wird auf 0V der Versorgungsspannung gelegt. Bei Unterbrechung der Schleife sollte die 12V-Spannung auf TRG+1 oder TRG+2 einen Alarm auslösen.
Liege ich da richtig?
Vielen Dank im Voraus!
Günter