Dauerbelastung mit 16A okay?
21.06.2019, 15:55
Hallo,
ich plane gerade einen Landepunkt für mein Elektroauto (Ladeleistung 230V, 16A). Die Freigabe zum Laden möchte ich über HM steuern. Gleichzeitig möchte ich noch messen wieviel mein Fahrzeug "getankt" hat.
Meine Idee: Einsatz des HmIP-FSM16.
Nun meine Frage: Hält der HmIP-FSM16 eine kontinuierliche Belastung mit 16A über vier Stunden aus?
Wenn nicht, sehe ich nur die Möglichkeit ein klassisches 20A Relais über einen HM Schaltaktor zu schalten und einen zusätzlichen Stromzähler einzubauen. Ist dann deutlich teuerer als wenn ich mit dem HmIP-FSM16 auskommen würde.
Sorry, Frage hat sich schon erledigt -> RTFM:
Schaltleistung: Max. 2760 W dauerhaft; 3680 W für 20 min
ich plane gerade einen Landepunkt für mein Elektroauto (Ladeleistung 230V, 16A). Die Freigabe zum Laden möchte ich über HM steuern. Gleichzeitig möchte ich noch messen wieviel mein Fahrzeug "getankt" hat.
Meine Idee: Einsatz des HmIP-FSM16.
Nun meine Frage: Hält der HmIP-FSM16 eine kontinuierliche Belastung mit 16A über vier Stunden aus?
Wenn nicht, sehe ich nur die Möglichkeit ein klassisches 20A Relais über einen HM Schaltaktor zu schalten und einen zusätzlichen Stromzähler einzubauen. Ist dann deutlich teuerer als wenn ich mit dem HmIP-FSM16 auskommen würde.
Sorry, Frage hat sich schon erledigt -> RTFM:
Schaltleistung: Max. 2760 W dauerhaft; 3680 W für 20 min