04.12.2021, 16:59
Guten Abend,

hat jemand bereits den ES-IEC erfolgreich mit dem Ubitronix Smart Meter gekoppelt ?

Welche Parameter muß man am HM-ES-TX-WM einstellen.

Danke für die Unterstüzung
Aw: ES-IEC am Ubitronix Stromzähler LinzAG
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.12.2021, 17:48
Zu diesen Stromzählern ist der HM-ES-TX-WM nicht kompatibel.
Aw: ES-IEC am Ubitronix Stromzähler LinzAG
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2021, 14:44
Gibt es eine andere Möglichkeit den Zähler auszulesen und die Werte in Diagrammen anzuzeigen.
Aw: ES-IEC am Ubitronix Stromzähler LinzAG
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.12.2021, 22:53
Soweit mir bekannt, verfügen diese Zähler über keine Kundenschnittstelle, somit gibt es hier leider keine Lösung.

Wenn der Stromzähler nur in Bezugsrichtung betrieben wird, also ohne (PV-) Einspeisung, so kann der HM-ES-TX-WM mit dem ES-LED auf der proportional zum Stromverbrauch blinkenden LED genutzt werden.

Wenn Platz im Zählerschrank vorhanden ist, könnte man sich auch vom Elektriker direkt hinter dem Zähler vom Versorger noch einen eigenen einbauen lassen. Da dieser nicht Abrechnungszwecken dient, reicht ein preiswerter gebrauchter Zähler mit ausgelaufener Eichung.
Aw: ES-IEC am Ubitronix Stromzähler LinzAG
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.12.2021, 12:49
Ein zusätzlicher Zähler ist eine vernünftige Lösung. Welcher ist für ES-IEC ideal und kann gekauft werden ?

Soll ein Drehstromzähler mit um die 100A sein.
Aw: ES-IEC am Ubitronix Stromzähler LinzAG
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.12.2021, 00:13
Direktmessend mit 100A ist nicht sehr häufig, die meisten haben nur 60A. Ein Easymeter wie z. B. dieser https://www.ebay.de/itm/284562167947 ist keine schlechte Wahl. Er gibt die Interessanten Daten direkt mit guter Auflösung aus, ohne dass eine zusätzliche PIN oder ähnliches notwendig ist. Lediglich ein Tastkopfblech (ELV 120743) ist erforderlich um den Lesekopf befestigen zu können.