Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Sonstige

Fehlalarme Sirenensteuerung

Beiträge zu diesem Thema: 2

Homematic Funk-Sirenenansteuerung HM-Sec-SFA-SM für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 084392

zum Produkt
Fehlalarme Sirenensteuerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
18.09.2015, 10:01
Hallo,

die Sirenensteuerung löst ohne erkennbaren Grund sporadisch aus.

in der CCU2 ist kein Programm aktiv das auf die Sirenensteuerung zugreift.

Aktuelle Firmeware
Neustart durchgeführt (mehrfach)
Sirenensteuerung deaktiviert - übernacht
Systemprotokoll zeitgt keine Fehler alles o.k.
(09:35:37 / 18.09.2015 Alarm Signallampe A:2 Schaltzustand: Ein
09:35:38 / 18.09.2015 Alarm Sirene A:1
Netzspannung OK, Sabotagekontakt OK, Batterie-Widerstand OK, Batterie OK)

Was kann ich noch tun? Was kann die Ursache sein.

Danke im voraus.
Aw: Fehlalarme Sirenensteuerung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.09.2015, 13:20
Hallo,
Ursache gefunden.

Wollte Sirenensteuerung auf Werkeinstellung zurücksetzen und habe dabei in der Anleitung Fehlercodes gefunden.

Blinksignal zeigte defekten Akku an.

Erstaunlich nur die Tatsache das Batterie o. angezeigt wurde und Akku erst ca. 6 Monate alt war.

Muss mann erts mal daruf kommen.