FS20 STR 3 und HGS an einer Schaltsteckdose
19.06.2017, 17:26
Hallo,
derzeit suche ich eine Lösung, FS20 STR 3 und HGS gleichzeitig auf eine Schaltsteckdose einwirken.
Doch damit habe ich bei der Ausführung ein kleines Problem.
HGS schaltet nur bei Unterschreitung bzw. bei Überschreitung.
STR 3 schaltet alle 4 Minuten einmal durch.
STR 3 soll einen Ventilator steuern bei Überschreitung der Temperatur.
HGS soll den selben Ventilator wie STR 3 steuern und einen Luftbefeuchter.
Da aber STR 3 alle 4 Minuten ein neues Signal sendet, werden die Befehle von HGS aufgehoben. Das heißt der Luftbefeuchter läuft weiter, doch der Ventilator stoppt bei Unterschreitung der Temperatur. Da STR 3 alle 4 Minuten durchschaltet, läuft der Ventilator max. 4 Minuten mit, im Durchschnitt ~ 2 Minuten.
Gibts dafür eine Lösung, Dass dieses nicht geschied???
Vielen Dank im Voraus für kleine Tipps.
HGS HG 14 UA 44
STR 3 HG 14 UA 11
Vielen Dank
derzeit suche ich eine Lösung, FS20 STR 3 und HGS gleichzeitig auf eine Schaltsteckdose einwirken.
Doch damit habe ich bei der Ausführung ein kleines Problem.
HGS schaltet nur bei Unterschreitung bzw. bei Überschreitung.
STR 3 schaltet alle 4 Minuten einmal durch.
STR 3 soll einen Ventilator steuern bei Überschreitung der Temperatur.
HGS soll den selben Ventilator wie STR 3 steuern und einen Luftbefeuchter.
Da aber STR 3 alle 4 Minuten ein neues Signal sendet, werden die Befehle von HGS aufgehoben. Das heißt der Luftbefeuchter läuft weiter, doch der Ventilator stoppt bei Unterschreitung der Temperatur. Da STR 3 alle 4 Minuten durchschaltet, läuft der Ventilator max. 4 Minuten mit, im Durchschnitt ~ 2 Minuten.
Gibts dafür eine Lösung, Dass dieses nicht geschied???
Vielen Dank im Voraus für kleine Tipps.
HGS HG 14 UA 44
STR 3 HG 14 UA 11
Vielen Dank