Hallo in die Runde,

ich habe seit 3Wochen 4 Heitkörperthermostate eTRV und eine Homematic Box. Beim einlernen habe ich zunächst das Problem gehabt, dass die Heizkörper nur Heiß waren. Nachdem ich die 2Cent Methode angewandt habe waren sie kalt. Jetzt wo es draußen kalt ist, muss ich leide4 feststellen, dass ein Heizkörper mit den Thermostaten nicht warm wird. Was ist da falsch? Ich hab3 bereits die Thermostate ausgetauscht, das ändert auch nichts.

ich habe jetzt mein altes Thermostat angeschlossen, da sonst die Heizung gar nicht funktioniert.

über Lösungsvorschläge freue ich mich. Im Forum habe ich nichts gefunden.



danke



funcky
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV ohne 2 Cent Heizkörper heiß mit kalt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.11.2022, 20:34
Wahrscheinlich falsch montiert

Zeige dein Ventil

https://imgbb.com/

Beschreibe, wie und mit ggf. welchen Adaptern die Montage erfolgte
Christian
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV ohne 2 Cent Heizkörper heiß mit kalt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.11.2022, 12:26
Das etrv-2 scheint nicht so exakt gebaut zu sein, wie die anderen Ventile. Die 2-Cent-Methode ist zwingend, bzw. bei mir jetzt 1-Cent. Damit das Ventil aber überhaupt öffnet, musste zusätzlich bei einem Heizkörper noch ein Offset von 50 % (!!!!!) eingestellt werden. Das heißt, dass das Ventil an beiden Enden (offen und geschlossen) nicht korrekt funktioniert. Beide Probleme gab es mit den vorher installierten Homematic-Ventilen nicht! So schlecht ist kein anderes Ventil und ich überlege, es zurückzuschicken.
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV ohne 2 Cent Heizkörper heiß mit kalt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.11.2022, 12:35
Bisherige Threads zeigten als Ergebnis, dass das Ventil falsch montiert wurde
Christian
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV ohne 2 Cent Heizkörper heiß mit kalt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.11.2022, 15:55
Münzen gehören definitiv nicht hinein! Sie schränken den nutzbaren Stellbereich ein und führen dadurch zu dem beschriebenen Fehlverhalten. Wenn es ohne Münze nicht funktioniert, dann sollte die Montage auf Fehler geprüft werden. Sehr häufig ist die Montage bei der Nutzung des Danfoss RA-Adapters nicht korrekt.
Aw: Heizkörperthermostat HmIP-eTRV ohne 2 Cent Heizkörper heiß mit kalt
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.01.2023, 00:09
Das Ventil war defekt. Dank des Supports von eq-3 ließ sich dies feststellen und es geht nun zurück.

Gruß, Bob