HmIP-FAL230-C10 schaltet stark verzögert
25.02.2020, 14:54
Hallo liebe ELV Community, hallo liebe ELV,
ich nutze seit ca. vier Wochen folgendes Setup:
Die Temp.-Sensoren sind auf den Modus MANUEL eingestellt. Beim manuellen aktivieren/deaktivieren der Heizung über die CCU3 wird zwar umgehend der entsprechende Temp.-Sensor auf heizen/nicht heizen aktualisiert, aber der verknüpfte Fußbodenheizungsaktor reagiert nur sehr verzögert (teilweise bis zu 10 Minuten).
Wenn ich nun beispielsweise um 14:00 Uhr manuell auf "heizen" setze, dann wird dies umgehend im der CCU registriert. Der Fußbodenheizungsaktor aktiviert den verknüpften Stellmotor jedoch erst um ca. 14:02:30 Uhr. Dies ist zu jeder vollen Stunde exakt reproduzierbar.
Wenn ich um 14:05 Uhr manuell auf "nicht heizen" setze, dann wird auch dies umgehend von der CCU registriert. Der Fußbodenheizungsaktor deaktiviert den verknüpften Stellmotor jedoch erst um ca. 14:17:30 Uhr. Dies ist zu jeder vollen Stunde exakt reproduzierbar. In der Zwischenzeit erfolgt jedoch ca. alle drei Minuten ein zyklischer Status-Abgleich zwischen CCU und Fußbodenheizungsaktor (über aktiviertes Protokoll nachvollziehbar), der Status heizen/nicht heizen wird dabei aber nicht korrekt übertragen.
Ich bitte daher um Rückmeldung, woran dies liegen kann. Es muss doch möglich sein, den Fußbodenheizungsaktor exakt zu steuern. Genau für dieses Szenario schafft man sich ja ein HomeAutomation-System an. Mein Ziel: alle X Stunden für exakt X Minuten zu heizen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
ich nutze seit ca. vier Wochen folgendes Setup:
- 1x CCU3 (Version 3.51.6)
- 1x Fußbodenheizungsaktor HmIP-FAL230-C10 (Version 1.6.2)
- 7x Temperatursensor HmIP-STHD (Version 2.2.2)
Die Temp.-Sensoren sind auf den Modus MANUEL eingestellt. Beim manuellen aktivieren/deaktivieren der Heizung über die CCU3 wird zwar umgehend der entsprechende Temp.-Sensor auf heizen/nicht heizen aktualisiert, aber der verknüpfte Fußbodenheizungsaktor reagiert nur sehr verzögert (teilweise bis zu 10 Minuten).
Wenn ich nun beispielsweise um 14:00 Uhr manuell auf "heizen" setze, dann wird dies umgehend im der CCU registriert. Der Fußbodenheizungsaktor aktiviert den verknüpften Stellmotor jedoch erst um ca. 14:02:30 Uhr. Dies ist zu jeder vollen Stunde exakt reproduzierbar.
Wenn ich um 14:05 Uhr manuell auf "nicht heizen" setze, dann wird auch dies umgehend von der CCU registriert. Der Fußbodenheizungsaktor deaktiviert den verknüpften Stellmotor jedoch erst um ca. 14:17:30 Uhr. Dies ist zu jeder vollen Stunde exakt reproduzierbar. In der Zwischenzeit erfolgt jedoch ca. alle drei Minuten ein zyklischer Status-Abgleich zwischen CCU und Fußbodenheizungsaktor (über aktiviertes Protokoll nachvollziehbar), der Status heizen/nicht heizen wird dabei aber nicht korrekt übertragen.
Ich bitte daher um Rückmeldung, woran dies liegen kann. Es muss doch möglich sein, den Fußbodenheizungsaktor exakt zu steuern. Genau für dieses Szenario schafft man sich ja ein HomeAutomation-System an. Mein Ziel: alle X Stunden für exakt X Minuten zu heizen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße