Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic

HMIP-PS über HmIP-SWDM schalten?

Beiträge zu diesem Thema: 4
HMIP-PS über HmIP-SWDM schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.10.2020, 16:17
Hi,

ich würde gerne mit dem Fensterkontakt SWDM eine Schaltsteckdose schalten unddies über die App des IP Access Points realisieren?

Leider bekomme ich die beiden Komponenten dort nicht ansatzweise dazu.

Gibt es hier irgendeinen Trick? Ich kann unter Automasierung mit Fensterkontakt nur Heizungsmodi steuern oder Funktionen der Alarmanlage.



Vielen Dank für Eure Ratschläge im Voraus.



Freundliche Grüße

Frederic
Aw: HMIP-PS über HmIP-SWDM schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.10.2020, 17:56
Hallo Frederic,

erstelle hierzu im Modus Automatisierung einen Wenn…Dann -Ablauf

*...Automatisierung öffen
*... (+) Name vergeben
*...Auslöser festlegen …Fensterzustand…HmIP-SWDM
*...Aktion ---> Schalten AN bzw. AUS
*...Kategorie – Schalten
*...Bezug – Schalt-Steckdose
*...Wert – An …falls gewünscht dazu die Einschaltdauer

Will man mit dem HmIP-SWDM den Aktor EIN/AUS-Schalten muss man 2 Abläufe erstellen…einmal für EIN…einmal für AUS.
Viele Grüße..elkotek
Aw: HMIP-PS über HmIP-SWDM schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.10.2020, 19:11
Hallo Elkotek,

danke für die Antwort, bei mir hat es etwas länger gedauert, da sich die Komponenten bei meinen Eltern befinden und dort die Fenster/Abzugshaubenschaltung darstellen sollen.

Sie wie du es beschrieben hast hätte ich es in der App erwartet.

Wenn die Komponenten angelernt sind muss ich Ihnen eine Zuordnung verpassen.

Bei dem Fensterkontakt steht nur Raumklima und Sicherheit zur Auswahl. Sprich, damit kann ich dann nur Heizungsprogramme ansteuern oder Funktionen aus dem Alarmbereich. Die Steckdose schalten ist hier definitiv nicht möglich.

Übersehe ich hier irgendwas?



Grüße

Frederic
Aw: HMIP-PS über HmIP-SWDM schalten?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.10.2020, 20:00
Hallo busta2207,

störe Dich nach dem Anlernen der Komponenten nicht daran, welche Auswahlmöglichkeiten Du diesen zuordnest, da Du sowieso den Modus Automatisierung realisieren musst.

Vorgehensweise:
*..Anlernen des HmIP-PS –-> Raum zuordnen z.B. mit dem Namen Küche –-> Licht und Beschattung zuordnen
*..Anlernen des HmIP-SWDM –-> dem Raum Küche zuordnen – Raumklima zuordnen
Jetzt muss der gewünschte Ablauf realisiert werden:
*..Modus Automatisierung (+) --- Name z.B. EIN
*..Auslöser auswählen –-> Fensterzustand Küche -->Wert --> geöffnet
*.. Aktion –-> Kategorie –-> Schalten
*.. Bezug -–> Schaltsteckdose Küche
*..Wert –-> An ( im Bedarfsfall kann auch hier eine Einschaltdauer angegeben werden)
*.. Fertig – mit ok bestätigen

Damit wird nun beim Fensterzustand geöffnet der Aktor EIN-geschaltet bzw. eine Einschaltdauer gesetzt.

Zum AUS-schalten, muss nun nach dem gleichen Schema ebenfalls ein Ablauf erstellt werden. Jetzt allerdings beim Fensterzustand –-> Wert –-> geschlossen
Viele Grüße..elkotek