Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Zentralen

HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.

Beiträge zu diesem Thema: 5
HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.04.2019, 17:36
Hallo zusammen,

ich such nach einer Lösung.
Ich suche nach einer Art, Abwesenheitsassitenten...

Ich sage mal, man ist beispielsweise zwei Wochen im Urlaub
möchte das von Datum "X" bis Tag "X" diverse Geräte einfach
gar nichts machen...

Die Heizung wird von Tag "X" bis Tag "X" einfach auf
eine gwissen Temperatur herunter gefahren und fährt ein bis zwei Tage vor Rückkehr wieder auf die gewünschte Raum-Temperatur hoch..

Gibt es da Möglichkeiten?
Und wenn ja wie Programmiert bzw welches Programm nutzt man hier für.

Danek euch beeits für eure Hilfe.


Viele Grüße
Kamizu
Aw: HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.04.2019, 18:59
Benutze eine Systemvariable von Typ Logik (bsp."inUrlaub") und programmiere deine anderen Aktoren in Abhängigkeit dieser Variablen.
Einen Automatismus wirst du wohl nicht bekommen.

Die Variablw setzt zu je nach Gegebenheit um
Christian
Aw: HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.04.2019, 19:29
Hallo Kamizu,

die Grundsatzfrage ist..

*...wie / wo möchtest Du denn Datum - Uhrzeit - Laufzeit usw. eingeben ?

Um nur die Schaltpunkte (START - STOP) zu realisieren gibt es viele Möglichkeiten...auch ohne script und CUxD.

Die einfachste Weg --> Eingabe auf der WebUI-Oberfläche --> bei der Zeitsteuerung/Zeitmodul.

1. Systemvariable vom Typ Logik --> ZEIT (START/STOP = wahr/falsch) anlegen

2. Die gewünschten Zeitpunkte in der Zeitsteuerung eingeben. Hier zum Kennenlernen und Testen zum Beispiel: --> um 19:30 Uhr START und 19:35 Uhr STOP. Das Ergebnis unter Status und Bedienung --> Systemprotokoll ZEIT ansehen. Häkchen auf protokollieren setzen.

3. Programmrealisierung
Wenn:..Zeitsteuerung - Zeitmodul - Zeitpunkt ..19:30 - zum Zeitpunkt auslösen
Serienmuster: Einmalig - Gültigkeitsdauer Am: 14.04.2019
Dann:..SyS ZEIT - sofort -START
Sonst:Wenn:.. Wenn:..Zeitsteuerung - Zeitmodul - Zeitpunkt ...19:35 zum Zeitpunkt auslösen
Serienmuster: Einmalig - Gültigkeitsdauer Am: 15.04.2019
Dann:...SyS ZEIT - sofort - STOP

Damit wird die Systemvariable am 14.042019 ...19:30 Uhr gesetzt und um 14.04.2019...19:35 Uhr wieder zurückgesetzt.

Diese Systemvariable kann nun beliebig in den Programmen als Programmtriggerung und/oder UND-Bedingung (nur prüfen) genutzt werden.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.04.2019, 20:41
Hallo elkotec,

:-D Vielen Dank, dass klingt relativ einfach und schnell umgesetzt.. :-D
Jedoch aus meiner Anwesenheitssteuerung, kann ich mich
noch daran erinnern, dass es doch einiges zu beachten gab.. ;)
Ich werde mich gleich am kommenden Donnerstag an die
Arbeit machen und das Ergebnis hier Posten.

Vielen Dank noch mal
Viele Grüße
Kamizu
Aw: HomeMatic CCU2 / Urlaubssschaltung.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.05.2019, 21:50
Hallo elkotec,

auf diesem Wege möchte ich mich noch mal ganz herzlichst
für die perfekte Anleitung danken und Dir mitteilen das die Schaltung perfekt funktioniert hat.

Vielen Dank dafür.

Viele Grüße
Kamizu