09.10.2020, 14:55
Hallo,

habe 2 Stück von den und am Display wird mir eine Temp. angezeigt. Aber wenn ich in der Webui (ccu3) auf den Raum gehe wo das Teil ist wird mir




Temperatur
0.00°C





angezeigt.

Was mache ich falsch?

Grüße
Aw: in der ccu3 webui keine Temperatur Anzeige
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.10.2020, 17:13
Hallo Bierdronka,

kontrolliere nach dem Anlernen unter Status und Bedienung einmal nach ---> steht der Button noch auf Aus?
Wenn ja...z.B. den Button ManuModus kurz betätigen –-> wird blau angezeigt. Nun erscheint auch die Isttemperatur im Anzeigefeld ==> Anzeige im Display.