ELV Bausatz Homematic IP Wandtaster HmIP-WRC6, 6-fach

Artikel-Nr.: 152320

zum Produkt
kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.09.2020, 15:53
Ich habe den Bausatz des 6-fach Schalters zusammengebaut. Leider funktioniert das Anlernen an meine Homematic CCU2 nicht. Beim Schalter ist die Reihenfolge der schnellblinkenden gelben LED und anschließendenen grünen LED zum Anlernmodus ok. Über die Webui habe ich beide Möglichkeiten des Anlernmodus für Homematic IP Produkte ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Was kann ich noch tun?
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.09.2020, 18:57
Hallo steinke63,

so wie ich lese, wurde die Rückstellung auf Werkseinstellung durchgeführt --> Ergebenis LED grün.

Aber danach muss im Zeitraster von ca. 10 sec die LED kurz gelb aufleuchten --> dies beudetet, dass der Anlernvorgang jetzt gestartet werden kann. Leuchtet die LED im Zyklus von 10 sec kurz auf????
Viele Grüße..elkotek
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.09.2020, 12:52
ja, die LED leuchtet kurz alle 10 sec gelb auf
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.09.2020, 13:47
Bitte überprüfe und versuche es nocheinmal ..

*..CCU2 FW-Version: neuer als 2.25.12 ? ---> aktuell 2.53.27

*..CCU2 Oberfläche ---> Einstellung --> Systemsteuerung --> Zentralen Wartung --> Herunterfahren

*..Danach CCU2 von der Betriebsspannung trennen

*..Browser cache leeren

*..1 min warten, Betriebsspannung wieder anlegen

*..CCU2 neu starten und den Anlernvorgang vom HmIP-WRC6 nochmals durchführen…evtl Browser wechseln (Chrome… Firefox…Edge)
Viele Grüße..elkotek
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.09.2020, 22:31
ich habe kürzlich die neueste Version 2.53.27 installiert.

Der Menuepunkt Herunterfahren existiert nicht. Ich habe den Stecker der CCU gezogen und 1 min gewartet. Dabei den Browsercache gelöscht. Anschließend mit einem anderen Browser, Firefox, erneut erfolglos probiert.
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2020, 10:23
Hallo steinke63,

Du hast recht, bei der CCU2 gibt es unter Zentralenwartung keinen Button Herunterfahren sondern nur Neustart. Wirkt aber äquivalent.

Nachdem Dein Anlernen nicht möglich ist, habe ich unter den gleichen Bedingungen ( neuer HmIP-WRC2/FW 1.0.19.....CCU2/FW2.53.27) die Sache noch einmal getestet. Ergebnis: --> kein Problem, Anlernvorgang läuft normal durch. Ein Grundsatzfehler kann damit also ausgeschlossen werden.
Wenn kein Anlernen möglich ist -- zurück an den Lieferanten.
Viele Grüße..elkotek
Aw: kein Anlernen zur Homematic CCU2 möglich
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2020, 12:15
Hallo steinke63,

...sorry ..war ein Schreibfehler. Müsste natürlich lauten --> HmIP-WRC6/FW1.0.19.