Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Signalisierung

Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.

Beiträge zu diesem Thema: 5

Homematic Funk-Sirene mit Signalleuchte HM-Sec-Sir-WM

Artikel-Nr.: 142478

zum Produkt
Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.12.2018, 18:42
Hallo,

die Sirene funktioniert wenn ich im Programm "Schaltzustand ein" angebe aber wenn ich "Einschaltdauer" mit einem Wert von 20 sec. angebe funktioniert sie nicht. Muss ich weitere Parameter angeben oder ist die Sirene defekt?


Grüße

Jürgen Schmitt
Aw: Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
22.12.2018, 19:33
Hallo schmitti1,

ich nehme an, Du nutzt nur den Kanal 3 als reine Sirene (Vorwahl der Tonart im Gerätemenü)..dann gilt für die WebUI-Programmverknüpfung.

Ergänze Dein Programm in der Dann:--Anweisung wie folgt:
Geräteauswahl - Innensirene Kanal 3 - sofort - Einschaltdauer 20sec
Geräteauswahl - Innensirene Kanal 3 - sofort - Schaltzustand: ein

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.12.2018, 14:03
Hallo elkotek,

habe die Funktion mit allen 3 Kanälen versucht. Kanal 4 steht auf "Alle Sensoren scharf" und bei allen 3 Kanäle Intern Alarm, Extern Alarm oder Panik Alarm funktioniert die Sirene nur wenn ich im Programm "Schaltzustand ein" programmiere wenn ich "Einschaltdauer" und 20sec eingebe: Keine Funktion.


Grüße
Jürgen
Aw: Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.12.2018, 14:42
Hallo schmitti1,

für die Sirenenansteuerung ist nur der Kanal 3 zuständig. Alle weiteren Kanäle brauchen nicht berücksicht werden.
Die gewünschten logischen Verknüpfungen z.B. einer Alarmdetektion o.ä. werden davon unabhängig im WebUI-Programm erstellt. Dieses Programm liefert lediglich eine Statusinformation ---> Sirene für 20 sec ein.

Für die Ansteuerung der Sirene --> Kanal 3 gilt:

Wenn:..
Auslösesignal..z.B. Taster zum testen nehmen - Tastendruck kurz
Dann:..
Geräteasuwahl - Sirene Kanal 3 - sofort: EIN-Schaltdauer: 20sec
Geräteasuwahl - Sirene Kanal 3 - sofort: Schaltdzustand: ein

Funktion: Taste kurz gedrückt ---> Sirene heult für 20 sec.
Tonart,Tonfolge sind im Gerätemenü bei Kanal 3 einzustellen.

Oder einfach über eine WebUI-Direktverknüpfung:
Sender: z.B. Nehme einen Taster Tastendruck kurz
Empfänger - Kanal 3: Profileinstellung Panik ein, Verweildauer im Zustand: ein ..20sec

Nur wenn Du die HM-Sec-Sir-WM quasi als "kleine eigenständige Einbruchmeldeanlage" verwenden möchtes, sind die anderen Kanäle für die Melder, Sensoren TFK und Bedienung scharf/unscharf notwendig. Aber ACHTUNG..die logischen Verknüpfungen sind hier fest vorgegeben.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine Funktion bei Programmierung Einschaltdauer.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.12.2018, 15:17
Hallo elkotek,

danke für die schnellen Antworten.
Mit den beiden Zeilen
Geräteauswahl - Sirene Kanal 3 - sofort: EIN-Schaltdauer: 20sec
Geräteauswahl - Sirene Kanal 3 - sofort: Schaltzustand: ein
funktioniert die Sirene einwandfrei, muss man erstmal drauf kommen.

Noch ein schönes Weihnachtsfest
schmitti