Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Automation und Steuerungen

Keine Übertragung Entscheidungswert 00

Beiträge zu diesem Thema: 5
Keine Übertragung Entscheidungswert 00
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2018, 12:17
Ich habe folgendes Problem:
HM-TC-IT-WM-W-EU LEQ0000761:7
sendet korrekten Entscheidungswert 200 durch direkte Verknüpfung mit HM-MOD-Re-8 OEQ0207386:2.
Gerät schaltet durch WENN Entscheidungswert >100 DANN auch über ein Programm korrekt ein. (bei aktualisierung)
Allerdings bleibt es dann im Ein-Zustand auch wenn die Schwellentemperatur überschritten wird.
Dies sollte über eine Sonst, wenn HM-TC-IT-WM-W-EU LEQ0000761:7 <100 dann HM-MOD-Re-8 OEQ0207386:2 sofort aus gelöst werden.
Im Protokoll lese ich klar den Entscheidungswert 200, ein Wert 00 ist nicht zu finden.
Woran liegts?
Aw: Keine Übertragung Entscheidungswert 00
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2018, 13:50
Hallo anskess,

Du hast also bereits eine Dummy-Verknüpfung erstellt, damit die Entscheidungswerte 0/200 generiert werden. Mit den Entscheidungswerten soll nun in der WebUI-Programmverknüpfung die entsprechende Ansteuerung vom 8-fach Empfangsmodul HM-MOD-Re-8 erfolgen.

*..Prüfe einmal nach, ob bei der WebUI-Direktverknüpfung die Profileinstellung Empfänger ...Schalter ein/aus..vorgewählt wurde
*..die Generierung des Entscheidungswertes erfolgt..auch ohne Änderungen..zyklisch nach ca. 4min
*.. wird manuell die Sollwerttemperatur (Stellrad) geändert..wird quasi sofort im Systemprotokoll der Kanal 2 angezeigt aber erst nach ca. 30 sec später der Entscheidungswert 0/200 vom Kanal 7.

Einfach den Ablauf einmal durchspielen und im Systemprotokoll ansehen. Die Programmstruktur ist so schon ok.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine Übertragung Entscheidungswert 00
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2018, 14:02
Hallo und danke.
Ich habe genau das gleiche mit einem anderen HM-TC-IT-WM-W-EU programmiert und getestet. Nun Läuft es. Wert wird übertragen.
Liegt anscheinend am Gerät. Ist sowas ein Garantiefall?
Aw: Keine Übertragung Entscheidungswert 00
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2018, 14:14
...ja, durchaus denkbar. Einfach einmal zur Überprüfung an ELV/Reparaturservice senden. Bei Neugeräten müßte dies auf jeden Fall auf Garantie laufen.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Keine Übertragung Entscheidungswert 00
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2018, 14:19
auf jeden Fall vielen Dank!!!!!!!