Kommunikation zu einem Fensterkontakt ist unzuverlässig
01.11.2015, 13:10
Ich habe fünf optische Fensterkontakte (HM-Sec-SCo) als Bausatz bestellt, erfolgreich fertiggestellt und vier davon erfolgreich in Betrieb gebracht.
Ein Kontakt machte nach einigen Tagen Probleme bei der Kommunikation mit der CCU2. Der Kontakt reagiert auf die Fensteröffnung mit längeren gelben Blinkfolgen >10 Sekunden und quittierte die Kommunikation abschließend mit rot statt grün.
Nach mehreren Versuchen reagierte der Kontakt nur noch mit einmal langes und einmal kurzes rotes Blinken (Duty Cycle überschritten).
Dieser Zustand wiederholt sich danach ständig und ist auch nach 24 Stunden unverändert.
Alle Versuche, die wenigen Lötstellen zu kontrollieren brachte keine Auffälligkeiten und auch der Reset zur Werkseinstellung brachte keine Änderungen.
Deshalb bestellte ich einen weiteren Bausatz und ersetzte damit den mit der Fehlfunktion in der CCU2 problemlos.
Danach funktionierte alles seit mehreren Tagen einwandfrei und dieser arbeitet seitdem ohne Störung.
Was soll ich damit tun?
LG Uwe
Ein Kontakt machte nach einigen Tagen Probleme bei der Kommunikation mit der CCU2. Der Kontakt reagiert auf die Fensteröffnung mit längeren gelben Blinkfolgen >10 Sekunden und quittierte die Kommunikation abschließend mit rot statt grün.
Nach mehreren Versuchen reagierte der Kontakt nur noch mit einmal langes und einmal kurzes rotes Blinken (Duty Cycle überschritten).
Dieser Zustand wiederholt sich danach ständig und ist auch nach 24 Stunden unverändert.
Alle Versuche, die wenigen Lötstellen zu kontrollieren brachte keine Auffälligkeiten und auch der Reset zur Werkseinstellung brachte keine Änderungen.
Deshalb bestellte ich einen weiteren Bausatz und ersetzte damit den mit der Fehlfunktion in der CCU2 problemlos.
Danach funktionierte alles seit mehreren Tagen einwandfrei und dieser arbeitet seitdem ohne Störung.
Was soll ich damit tun?