ich bekomme die beiden genannten Geräte nicht gemeinsam zum laufen. Habe ich mich verlesen und das geht doch nur mit Zentrale?
Das Thermostat bestätigt die Kopplung durch "AC" nach dem Kopplungsvorgang und zeigt dann auch das Antennensymbol an. Aber der Sensor meldet nach dem Sendevorgang (Fenster auf/zu) durch die rot leuchtende LED das er keine Antwort vom THermostat bekommen hat. DIeses reagiert auch nicht auf die Sensorsignale (kein Fenstersymbol im Display bei offenem Fenster und kein Stellvorgang.
habe gestern jeweils zwei HM-CC-RT-DN und HM-Sec-SCo zusammengebaut. Bei beiden Paaren wurde das Anlernen bei den FHT mit "AC" und Funksysmbol und bei den TFK mit "Grün" bestätigt.
Beim Öffnen und Schließen der Fenster signalisiert die TFK LED erst ~6 sec durchgehend gelb, dann kurz rot (Befehl nicht bestätigt.
Das FHT zeigt keine Reaktion.
Wenn ich jetzt den Anlernmodus nur im FHT aktiviere und das Fenster öffne und schließe, signalisiert die TFK jeweils grün und das FHT reagiert sofort mit Temperaturabsenkung - bzw. steigerung. Das funktioniert auch mehrmals hintereinander. Wartet man aber einen Moment, erscheint wieder die o.a. Fehlermeldung im TFK.
Das Problem scheint also bei den Thermostaten zu liegen. Eine Verbindung kann nur durch Aktivierung des Anlernmodus am FHT für kurze Zeit hergestellt werden (das funktioniert zumindest bis jetzt immer). Wahrscheinlich "verlieren" die FHT nach kurzer Zeit die Verbindung?
Bei einer vor mehreren Jahren gekauften gleichen Kombination von FHT und TFK gibt es keine Probleme.
Aufgrund einer notwendigen Firmware-Änderung ist es leider nicht mehr möglich die Komponenten HM-CC-RT-DN und HM-Sec-SCo direkt aneinander angelernt zu betreiben.
Lösung:
- Der Kunde nutzt zum direkten Anlernen der beiden Komponenten eine CCU
- oder Sensorwechsel auf den Fensterkontakt HM-Sec-SC-2, Artikel 131775
- oder er nutzt als Alternative das Set 153413.
Durch Firmware-Update eine Funktionsbeschränkung - sowas nennt man Kundenfreundlichkeit.