Hallo,
in meinem Gebäude sind ausschließlich Stromleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5mm2 verbaut (was ja heutzutage Standard ist).
In den Gerätespezifikationen der Homematic Schaltaktoren steht bei allen Geräten ein maximaler Leitungsquerschnitt von 1,5mm2.
Sehe ich es richtig, dass ich kein Homematic einsetzen kann, wenn ich 2,5mm2 verwendet habe? Oder gibt es da eine sinnvolle Lösung.
Gruß
Marcel
in meinem Gebäude sind ausschließlich Stromleitungen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5mm2 verbaut (was ja heutzutage Standard ist).
In den Gerätespezifikationen der Homematic Schaltaktoren steht bei allen Geräten ein maximaler Leitungsquerschnitt von 1,5mm2.
Sehe ich es richtig, dass ich kein Homematic einsetzen kann, wenn ich 2,5mm2 verwendet habe? Oder gibt es da eine sinnvolle Lösung.
Gruß
Marcel