Hallo zusammen,

ich hätte folgende Frage. Es gibt zur HM-LC-Sw4-DR zwei Bedienungsanleitungen.

In der einen HM-LC-Sw4-DR-2 Anleitung steht:

Seite 17 "Am Gerät darf für die Spannungsversorgung und für die Versorgung der Außenleiteranschlüsse der Schaltkanäle nur dieselbe Phase verwendet werden"

In der HM-LC-Sw4-DR Anleitung wird darauf nicht hingewiesen.

Ist der HM-LC-Sw4-DR nun für unterschiedliche Phasen zugelassen oder nicht

(Hintergrund: Ein 5-adriges Erdkabel im Gartenhaus, versorgt im Moment 3 unterschiedliche Stromkreise (2*mal Licht & 1 mal Brunnen), diese würde ich nun gerne steuern)
Aw: Mehrere Phasen anschließen
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.11.2019, 18:14
Hallo martin289,

so wie es in der Bedienungsanaleitung steht ---> weil..die Spannung zwischen 2 Phasen nicht 230VAC ist....sondern 400VAC und dafür ist die Isolationskoordination nicht ausgelegt ( sprich --- > Kriech- und Luftstrecken z.B. auf der Leiterplatte).
Viele Grüße..elkotek