Noch ein BROLL-2-Problem: Meiner hält beim ganz auf- bzw. zufahren nach 2 Sekunden an und meint, er sei fertig.
04.02.2023, 18:35
Es scheint ja einige verschiedene Probleme mit dem BROLL-2 zu geben, jedoch meine Ausprägung habe ich hier noch nicht gefunden:
Ich habe 8 BROLL-2 im Einsatz. Genau einer davon scheint immer mal wieder die Fahrzeiten zu vergessen. Sie stehen zwar noch in der Konfiguration, werden aber scheinbar nicht mehr beachtet. Wenn ich ihn auf 0% oder 100% fahren lasse, egal ob per CCU3, internem Wochenprogramm oder kurzem Tastendruck, hält er nach ca. 2 Sekunden an, wobei an die CCU dann immer 0% oder 100% gemeldet werden. Mit einem dauerhaften Tastendruck am Schalter kann ich ihn dann doch noch überreden ganz auf oder zu zu gehen.
Beim Auslösen einer Kalibrationsfahrt hält er ebenfalls nach 2 Sekunden an und fährt wieder zurück. Die Kalibration ergibt dann 16383 Sekunden (!), sowohl für hoch, als auch für runter. Manuelles Setzen der Werte auf vernünftige Daten ändert nichts am Verhalten.
Kurz vom Netz nehmen (Sicherung raus und wieder rein) behebt das Problem dann erstmal wieder, bis zum nächsten Mal.
Der Rollladen-Antrieb ist rein mechanisch, mit Endabschaltung. Allerdings ist es der kleinste Rollladen im Haus, vielleicht 70cm x 70cm. Könnte hier vielleicht die Strommessung spinnen und annehmen, der Rollladen fährt nicht mehr?
Ich habe an derselben Stelle noch zwei BROLL-2 verbaut, ohne Probleme. Kommunikationsprobleme mit der CCU3 gibt's auch nicht.
Hat hier jemand eine Idee?
Grüße, Kai.
Ich habe 8 BROLL-2 im Einsatz. Genau einer davon scheint immer mal wieder die Fahrzeiten zu vergessen. Sie stehen zwar noch in der Konfiguration, werden aber scheinbar nicht mehr beachtet. Wenn ich ihn auf 0% oder 100% fahren lasse, egal ob per CCU3, internem Wochenprogramm oder kurzem Tastendruck, hält er nach ca. 2 Sekunden an, wobei an die CCU dann immer 0% oder 100% gemeldet werden. Mit einem dauerhaften Tastendruck am Schalter kann ich ihn dann doch noch überreden ganz auf oder zu zu gehen.
Beim Auslösen einer Kalibrationsfahrt hält er ebenfalls nach 2 Sekunden an und fährt wieder zurück. Die Kalibration ergibt dann 16383 Sekunden (!), sowohl für hoch, als auch für runter. Manuelles Setzen der Werte auf vernünftige Daten ändert nichts am Verhalten.
Kurz vom Netz nehmen (Sicherung raus und wieder rein) behebt das Problem dann erstmal wieder, bis zum nächsten Mal.
Der Rollladen-Antrieb ist rein mechanisch, mit Endabschaltung. Allerdings ist es der kleinste Rollladen im Haus, vielleicht 70cm x 70cm. Könnte hier vielleicht die Strommessung spinnen und annehmen, der Rollladen fährt nicht mehr?
Ich habe an derselben Stelle noch zwei BROLL-2 verbaut, ohne Probleme. Kommunikationsprobleme mit der CCU3 gibt's auch nicht.
Hat hier jemand eine Idee?
Grüße, Kai.