Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

LED-Ansteuerung

Parallelbetrieb von RBGW-Controller und RGBW-Booster

Beiträge zu diesem Thema: 2

ELV Bausatz LED-RGBW-Repeater/Booster

Artikel-Nr.: 143195

zum Produkt
Parallelbetrieb von RBGW-Controller und RGBW-Booster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.10.2016, 13:54
Der Homematic Funk-RGBW-Controller (Artikel-Nr.: 68-12 69 35) schaltet 1,4A pro Kanal (=33,6W @ 24V).
Er kann für größere Lasten ergänzt werden um den LED-RGBW-Repeater/Booster (Artikel-Nr.: 68-14 31 95), welcher je Kanal 1,8A schalten kann (=43,2W @ 24V).
Im geplanten Szenario soll eine Last von ca. 60W pro Kanal (2,5A @ 24V) geschaltet werden. Ein entsprechend dimensionertes Netzteil ist vorhanden.

Da diese Last rechnerisch nur durch den RGBW-Controller und den RGBW-Repeater gemeinsam bewältigt werden kann, möchte ich diese gern parallel an der gleichen Versorgungsspannung betreiben.
Das heißt, der Ausgang des RGBW-Controllers wird sowohl auf den Eingang des RGBW-Boosters gelegt (Steuersignal) als auch parallel mit dem Ausgang des RGBW-Boosters an die LEDs angeschlossen (siehe beigefügte Skizze RGBW.png).
Ist dies aus Schaltungssicht ein legitimes Szenario?

Aw: Parallelbetrieb von RBGW-Controller und RGBW-Booster
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.10.2016, 15:17
Hallo falling.snow,

die gewünschte Anschlussart ist nicht zulässig. Es könnte unter Umständen zur Überlast eines der Geräte kommen. Sie sollten die Last auf mehrere RGBW-Boost aufteilen, deren Ausgänge nicht parallel verschaltet sind.

Beispiel:
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung