Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Schaltaktoren

Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern

Beiträge zu diesem Thema: 6
Für Aktionen im ELV-Technik-Netzwerk müssen Sie sich ein Profil erstellen
Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 07:44
Hallo zusammen,
da ich hier neu bin, möchte ich erstmal ein Hallo in die Runde sagen.

Nun zu meinem Problem:

Zentrale: CCU3 über webui

Ich möchte meine Steckdose (an der eine Stehlampe angeschlossen ist) mit dem Lichtsensor steuern, dass ganze aber zeitlich begrenzen.

Als Beispiel:
Die Steckdose geht zurzeit bei 160 LUX an und bei 700 LUX aus. Also brennt die ganze Nacht das Licht.

Ich würde aber gerne, dass die Steckdose zeitlich begrenzt (z.B. um 23 Uhr) wieder ausschaltet, morgens dann wieder (so ab 5:30 Uhr) auf den Lichtsensor reagiert.


Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.


Vielen Danke im Voraus!
Aw: Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 07:58
Mit einem Programm in der CCU

Wenn Lichtsensor LUX >160 bei Änderung auslösen

und

Zeitmodul https://ibb.co/gFrxBQ7

dann Steckdose ein
Christian
Aw: Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 08:32
Hallo Christian,

bin leicht verwirrt.

Die Lampe soll doch mittags bei Dämmerung (Lux kleiner als 160) angehen und um 23 Uhr wieder ausgehen.

Die LUX Steuerung soll also in der Zeit von 23 bis 05:30 Uhr außer Kraft gesetzt werden.

Passt dann das Programm?

VG Roland
Aw: Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 09:17
Hallo Roland,

nachdem Du ja den HmIP-PSM im Einsatz hast, kannst Du die Realisierung auch ohne die interne Zeitsteuerung realisieren.

Lege den Lichtsensor einfach fest auf den Kanal 3 …(Verknüpfungsregel OR) egal ob WebUI-Programm oder WebUI-Direktverknüpfung.

Die zeitliche Verknüpfung wird selbst im HmIP-PSM bestimmt…läuft damit immer, auch wenn die CCU3 ausfällt.
Kanal 4 – Verknüpfungsregel AND
Kanal 8 Wochenprogramm …jeweils zu den gewünschten Zeitpunkten EIN (dauerhaft) oder AUS (dauerhaft) setzen.
D.h. zwischen diesen beiden Zeiten ist der Kanal 4 EIN-geschaltet.
Also zwischen 5:30 (EIN) …23:00(AUS) Uhr.

Der Kanal 5 bleibt unberührt ...Verknüpfungsregel OR.
Fertig
Viele Grüße..elkotek
Aw: Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 09:20
Dann

Du fomulierst erst die LUX-Bedingung unter der die Lampe angehen soll als auslösendes Ereignis

Als Zusatz (UND) die Zeit, in der das gelten soll

Im else-Zweig (SONST)

Lampe aus
Christian
Aw: Schalt-Mess-Steckdose mit Lichtsensor und Zeit steuern
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
24.11.2021, 13:19
Vielen Dank für die Antworten. 😀
Profil erstellen