20.10.2016, 20:50
Guten Tag,
ich möchte mit dem Funk-Schaltaktor Homematic 099082 die Bachlaufpumpe Garda von Esotec (Artikel-Nr.: 68-10 19 07) schalten.

Der Funk-Schaltaktor hat folgende maximale Schaltleistung:
Schaltleistung max.: 1 A (ohmsche Last), 42 VDC, 30 VAC

Die Pumpe hat folgende Leistungsaufnahme:
Ca. 8 W bei 12 VDC - ca. 17 W bei 18 VDC

Zu Meiner Frage:
Beim Anschluss an 18 VDC komme ich damit auf ca. 1A, jedoch kann bei einer Pumpe der Anlaufstrom ja höher liegen. Verkraftet das der Funk-Schaltaktor und ich mache mir unnötig Sorgen oder muss ich auf eine andere technische Lösung ausweichen. In diesem Fall wäre ich für einen Tipp einer einfachen Lösung sehr dankbar.
Aw: Schalten einer 17W Pumpe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.10.2016, 09:06
Ich würde in dem Fall sicherheitshalber einfach ein Relais dazwischenschalten. Die 1A sind ja "ohmsche" Last, das ist die Pumpe sicher nicht, d.h. Du bist auch im Regelbetrieb schon grenzwertig, je nachdem, wie genau die Angaben auf de Pumpe sind.
Ein Relais für wenige Euros und ein bißl Kabelsalat - und Ende der Probleme ;)
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.
Aw: Schalten einer 17W Pumpe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.10.2016, 23:02
Danke für die prompte Antwort, dann mache ich mich mal auf die Relais Suche :-)