Hallo,

ich habe ein HM-SwI-3-FM in meine CCU2 (Firmware 2.31.25) integriert. Damit will ich das Licht ein- und ausschalten.

Hierzu habe ich ein Programm geschrieben.

Folgendes funktioniert einwandfrei:

    HM-SwI-3-FM wird von der CCU2 erkannt. Jeder Tasterdruck wird im WebUI in der Status-Übersicht mit einer Statusänderung quittiert.
    Wenn ich im WebUI auf der Geräte-Seite den Tastendruck "simuliere" wird mein Programm korrekt ausgeführt (Licht ein/aus)


Nun kommt das Seltsame: Wenn ich den Taster betätige, wird mein PRogramm nicht ausgeführt, obwohl ich im WebUI sehen kann, dass es eine Status-Änderung gegeben hat.

Kann jemand das Verhalten reproduzieren? Ist da ein Bug, oder habe ich etwas falsch gemacht?

Vielen Dank!
Aw: Seltsames Verhalten...
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.05.2018, 11:05
Wie sieht die Auslöse-Bedingung für das Programm aus
WENN....
Christian
Aw: Seltsames Verhalten...
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.05.2018, 12:22
WENN Geräteauswahl "Schalter" bei "betätigt"
UND
SYSTEMZUSAND "Licht Dimmwert" im Wertebereich kleiner als "20.00" "nur prüfen"

Aktivität DANN (x) Vor dem Ausführen...
GERàTEAUSWAHL "VIR-LG-RGBW-DIM OL-sz____decke:1" "sofort" "Dimmwert" auf "20.00"%
SYSTEMZUSAND "Licht Dimmwert" "sofort" "20.00"



An der Auslösebedingun kann es meines Erachtens nicht liegen, denn wenn ich im WebUI den Tastendruck simuliere, wird das Programm korrekt ausgeführt

Aw: Seltsames Verhalten...
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.05.2018, 14:08
Wann wird
SYSTEMZUSAND "Licht Dimmwert"
auf kleiner 20 gesetzt?

Der simulierte Tastendruck führt imho nur die Bedingung aus. Er prüft nicht
Christian
Aw: Seltsames Verhalten...
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.05.2018, 14:53
Diesen Wert habe an anderer Stelle initial auf "0.00" gesetzt.

Zur vereinfachung habe ich auch ein ganz reduziertes Script erstellt - mit dem selben Effekt:

Wenn "Geräteauswahl" "Schalter Lamape" bei "betätgigt"
DANN "Geräteauswahl" "Licht Dimm-Aktor" "sofort" "Dimmwert" auf "50"%

Über das WebUI über "Status und Bediennung" - "Geräte" - "Schalter Lampe" und druck auf den Button "Betätigen" des entsprechenden Kanals wird alles korrekt ausgeführt.

Wenn ich den Wand-Taster manuell beätige passiert nichts, obwohl in der Übersicht "Status und Bediennung" - "Geräte" - "Schalter Lampe" beim enstprechenden Kanal eine Statusänderung registriert wird.

Der Dimmaktor ist ein "HM-LC-Dim1T-DR" - ich habe es aber auch schon mit anderen Geräten probiert und komme zum selben Resultat.