Hi,
ich habe ein ZPA GH302.D, wahrscheinlich eine neuere Version von diesem hier.
https://filehub.admiralcloud.com/v5/deliverFile/a2ff86e8-2dd8-445e-a518-4087889bb8e5?download=true
Eine Schnittstelle hat er wie in der Doku abgebildet.
Wird er unterstützt und wenn ja was muss ich einstellen. Vielen Dank.
Aw: Einstellungen für ZPA GH302.D
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.10.2021, 15:51
Das sollte problemlos funktionieren. Evtl. ist es notwendig den erweiterten Datensatz mit der kostenlos beim Versorger erhältlichen PIN freizuschalten. Der Zähler wird ziemlich sicher das SML-Protokoll nutzen. Die Parameter für die Konfiguration sind:
Baudrate: 9600
Zeichenformat: 1_8D_0P_N_1S
Protokollmodus: SML-Protokoll
Identifikationskennzeichnung Leistung: 16.7.0
Identifikationskennzeichnung Zählerstand: 1.8.0
Bei einem Zweirichtungszähler zusätzlich in Kanal 2:
Identifikationskennzeichnung Zählerstand: 2.8.0
Aw: Einstellungen für ZPA GH302.D
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.10.2021, 20:41
Super, vielen Dank für die schnelle ausführliche Antwort.
Ich werde es testen.
Der Sensor wird an der optischen Schnittestelle (oben rechts) angeschlossen und nicht am Prüfausgang richtig ?
Aw: Einstellungen für ZPA GH302.D
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.10.2021, 23:55
Ja, der ES-IEC muss auf die Schnittstelle oben rechts. Er ist richtig ausgerichtet, wenn das Kabel nach unten verläuft. Vor Der Montage den Hardware-Selbsttest gegen einen Spiegel durchführen, so wie er in der Anleitung vom ES-IEC beschrieben ist.