Moin,
ich habe eine Frage und sehe glaube ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht



genutzt wird:

CCC3

Heizkörperthermostat HmIP-eTRV-2

Wandthermostat HmIP-WTH-2



Das Gebäude ist eines von mehrere Vereinsgebäuden, somit nur sporadisch besucht.



Grund der Frage:
in einer ungeplanten Zeit ist jemand vor Ort und macht die Heizung an.
Dann geht er und vergisst diese wieder runter zu regeln.

Da unser nächster Heizungsänderungspunkt durchaus mal mehrere Tage dauern kann, würde die Heizung jetzt mehrere Tage durchheizen.

Um dies zu verhindern mein Gedanke:
Heizung, Raum, Gruppe was auch immer wird manuell über das Drehrad geändert.
Der Raum wird geheizt, aber nach X Stunden wird die voreingestellte Temperatur automatisch wieder gesetzt.

Beispiel
Ich komme ungeplant um 17 Uhr dahin, mache die Heizung auf 23 grad.
gehe, und vergesse sie auszumachen.

Jetzt soll um 20 Uhr die Heizung wieder auf die Solltemperatur in dem eingestellten Profil von 19 grad gehen.

Ich habe schon sämtliche Wenn Dann Programmpunkte versucht, komme aber nicht zum Ziel.

Der Modus ist immer Automatisch
wird er auf Manu gestellt, setzt die CCU diesen auf Automatisch zurück
jetzt soll noch die Temperatur Anpassung auf die voreingestellte Temperatur nach 3h erfolgen.
sollte man dann doch noch länger dableiben und es wird zu kalt, muss man halt nochmal neu hoch regeln.



Habt ihr einen passenden Denkanstoß?



Grüße
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 09:04
Hallo hendrik 986,

zu Deinen Ausführungen noch einige Fragen:
  1. Wird bei Abwesenheit immer auf Manu-Modus umgeschaltet und die Sollwert-Temperatur fest vorgegeben
  2. d.h. die eingestellte Sollwerttemperatur bleibt solange erhalten bis wieder manuell auf Auto-Modus umgestellt wurde
  3. kommt man nun ins Vereinsheim...wird im Modus Manu am Drehrad eine grössere Temperatur eingestellt
  4. wenn dies erfolgte….soll nach einer xxx-Zeit wieder auf die ursprünglich Temperatur (alter Manu-Sollwert) umgeschaltet werden
    Ist dies so zu verstehen??
Viele Grüße..elkotek
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 14:56
Hallo
Der Modus ist immer Auto.
Geplante Termine werden im Google Kalender über Iobroker an die CCU Übertragen und ändern dann den Automodus auf eine andere Temperatur.
Nach dem Termin wird der Automodus mit dem ersten Profil wieder runter geregelt.
Also der Automodus wird nicht verlassen.
Ist der Automodus 19 grad weil iobroker keinen Termin hat, soll bei Anwesenheit auf 23 Grad geheizt werden duch manuelle Verstellung am Rad hierbei bleibt der Automodus bestehen. Nach 3h sollen automatisch die sollwerte von 19 Grad im Automodus gesetzt werden.
 
Vielen Dank für deine Mühe
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 15:17
Hallo hendrik986,

d.h. die Sollwert-Temperatur wird immer im Auto-Modus gemäß Temperatur-/Zeitprofil eingespielt und ist hier const. 19ºC. Eine manuelle Verstellung auf 23°C soll maximal 3 Stunden aktiv sein. So wie ich verstehe, also immer 19°C bis eben die manuelle Verstellung erfolgt.
WebUI-Programm ..z.B.
Wenn: HmIP-WTH/Kanal 1 ….Sollwert ...Wertebereich = 23C ..bei Änderung auslösen
Dann: HmIP-WTH/Kanal 1…verzögert um 180 min. – Sollwerttemperatur 19°C
Was mir nicht klar ist, warum im Auto-Modus und nicht alles im Manu-Modus, wenn das Temperatur-/Zeitprofil einen const. Sollwert beinhaltet.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 16:18
Ich versuche das mal aufzudröseln.
Angelegt sind 2 Profile
Profil 1 19 grad
Profil 2 23 grad

Termin in einem Kalender false = Profil 1
Termin in einem Kalender true = Profil 2

Somit ist es bei uns tatsächlich immer das Auto Profil ja
das war bis dato für mich einfach logisch, hat also keinen bestimten Grund und hing nur an meinem Verständniss



Die momentane Frage kam zustande, da bei uns auch viele Senioren ihre Kreise und Abende haben, und die nutzung eines Kalenders hier nicht klappt aus Gründen wie keine Hardware oder einfach fehlendes Verständnis zur Technik.

Vllt. mache ich es mit meiner Denkweise gerade auch einfach unheimlich kompliziert
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 17:07
Ok..habe ich verstanden. Das Problem beim HmIP-WTH-2 ist, dass es zwar beim Kanal 1 ein Listenfeld gibt ---> Sollwert geändert…dies aber bis heute noch nicht funktioniert. Entweder man triggert auf einen vorgegebenen Wertebereich (..wie im Beispiel) oder man muss eine intelligentere Version mit script wählen. Das Problem ist immer die Vorgeschichte…alter Wert vs. neuer Wert. Dies bedeutet den Umweg über ein Merkerbit (---> Systemvariable Logik) und einen Triggerzyklus…mit Bordmitteln Zeitsteuerung 15min, mit einem systemeigenen Takt ca. 2,5min…kürze Erkennungszyklen nur mit der Zusatzsoftware CuxD.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 17:27
ah ok das hab dann auch ich verstanden

der Wert Sollwert geändert war von mir bis dato tatsächlcih gewählt

ich teste das gleich mal aus



Vielen dank für deine Geduld :)
wozu würdest du denn aus erfahrung tendieren?
der einfache Weg oder mit google und grauen Haaren den weg über script?
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 17:43
Hallo hendrik986,

das einfachste Verfahren ..über WebUI-Programm habe ich oben aufgezeigt. Triggerung durch einen festen Sollwert. Dies kann man natürlich noch verfeinern wenn man eine/mehrere ODER-Bedingung(en) einführt und die evtl. auftretenden Sollwerte im Wertebereich aufführt. Eine echte wahlfreie Auswertung läßt sich nur über eine script-Lösung realisieren...wo alt vs neu zyklisch abgefragt wird.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Temperatur Anpassung nach änderung durch Drehrad
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.10.2022, 23:32
vielen lieben dank für die super Audführung

ich teste das morgen mal :)