Hallo.
Tür-Fenster Sensor HM-Sec-SC-2 schaltet sofort den Anzeigeaktor HM-Dis-TD-T,
und zeigt ca. 8sec Gelb und dann kurz Rot.
Die Parameter des Sensors - Standard Einstellung: (nicht geändert) Zyklische Statusmeldung / max. Sendeversuche 6
/Sabotagemeldung.
Was bedeutet „Zyklisch“?
Andere Sender zeigen mit HM-Dis-TD-T Aktor ordnungsgemäß kurz Gelb – Grün.
Ist das bei HM-Sec-SC-2 Sensoren „Normal“ und kann ich das ändern?
Gruß wnovak.
Danke für die schnelle Antwort k.brueser.
Habe den T/F Sensor noch mal zurückgesetzt und neu angelernt.
Jetzt funktionierts - kurz Gelb - kurz Grün.
Ich habe mich nur gewundert das die Gelbanzeige 8 sec. lang war. Lag das an der Einstellung "Sendeversuche 6x" ?
Zu "zyklische Statusmeldungen ---> es werden über die Zentrale alle Sensoren abgefragt"
Wie oft, und was ist der sinn dieser Abfrage?
Danke für die Hilfe.
Gruß.
In den Grundeinstellungen werden 6 Sendeversuche gestartet. Es werden aber nur so viel gestartet bis alle angemeldeten Geräte eine Rückmeldung abgegeben haben. Meldet sich einer nicht wird mit rot quittiert.
Bei batteriebetriebenen Sensoren und Aktoren ist es sinnvoll sie abzufragen, ich glaube einmal alle 24h. Dabei wird auch die Batteriespannung gemeldet. Unter "Einstellung" - "Geräte" kann man diese Teile mit "Batteriebetrieben" einstellen. Dazu muß das "Pluszeichen" geöffnet werden. Bei "Gewerke" das "Plus" öffnen und den Haken bei "Batteriebetrieben" machen. Unterschreitet die Batterie den eingestellten Wert dann blinkt u.a. die "Info"-LED. Man kann sich das auch als E-Mail an seine E-Mail-Adresse schicken lassen (alle Fehlermeldungen).