Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Fußbodenheizungssteuerung

Umschaltung Heizen/Kühlen mit FALMOT und MIOB.

Beiträge zu diesem Thema: 3

Homematic IP Smart Home Fußbodenheizungscontroller – 12-fach, motorisch, HmIP-FALMOT-C12

Artikel-Nr.: 153621

zum Produkt
Umschaltung Heizen/Kühlen mit FALMOT und MIOB.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.10.2019, 17:49
Es ist offenbar nicht möglich, eine direkte Verknüpfung zwischen MIOB, Kanal 9 (IN1, Modus CO - Change over) und FALMOT-C12, Kanal 16 (MIOB Umschaltung Heizen/Kühlen) auf einer CCU2 (FW 2.47.20) einzurichten.

Bei dem Versuch eine solche direkte Verknüpfung zu erstellen,
wird mir bei Verwendung des MIOB Kanal 9 als Sender ausschließlich die MIOB Schaltausgänge als Empfänger angeboten. Meine Erwartung wäre gewesen,
bei der Empfängerauswahl auch den FALMOT Kanal 16 angeboten zu bekommen.
Frage: Ist eine solche Verknüpfung prinzipiell nicht vorgesehen, oder besteht nur die Möglichkeit über ein Zentralenprogramm den FALMOT zwischen Heizen und Kühlen umzuschalten?
Im WebUI-Handbuch Kapitel 22.6 ist eine ähnliche Konfiguration beschrieben. (Allerdings unter Verwendung von FAL24-C10 und MIOB).
Dort steht:
"In diesem Anwendungsbeispiel wird der digitale Eingang IN1 der Multi IO Box zur
Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlmodus verwendet. Daher ist unter Kanal 9 der
Betriebsmodus „Change Over“ auszuwählen. Durch diesen Betriebsmodus muss für
dieses Anwendungsbeispiel kein Zentralenprogramm erstellt werden."

Allerdings ist dort auch nicht beschrieben, ob eine direkte Verknüpfung mit dem MIOB eingerichtet werden muss (außer für den Wärmebedarfskanal Brenner)
Aw: Umschaltung Heizen/Kühlen mit FALMOT und MIOB.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.10.2019, 11:10
Für Forenmitglieder, die ein ähnliches Problem haben, hier die Antwort vom eQ3 Support Team:

Den von Ihnen beschriebenen Sachverhalt konnten wir nachvollziehen. Die direkte Verknüpfbarkeit des Fußbodenheizungsaktors HmIP-FALMOT-C12 mit der Multi-IO-Box ist erst in Verbindung mit der Firmware 1.8.4 für die Multi-IO-Box möglich. Diese Firmwareversion wird in Kürze veröffentlicht. Bis zur Veröffentlichung bitten wir Sie jedoch noch um etwas Geduld.
Aw: Umschaltung Heizen/Kühlen mit FALMOT und MIOB.
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.07.2020, 14:32
Vor kurzem wurde die Firmware 1.8.4 veröffentlicht und wird als Firmwareupdate in der CCU angeboten.