Ich habe eine kurze Verständnisfrage zu den verknüpfungsregeln:

Wenn ich zwei Kanäle OR oder AND verknüpfe, würde ich intuitiv im Kanal 1 die entsprechende Regel einstellen. In dem Aktor sind aber für jeden Kanal Verknüpfungsregeln konfigurierbar. Womit verknüpft dann die in Kanal 3 eingestellte Regel?

Beispiel:
Welche Regeln muss ich für Kanal 1 und Kanal 2 einstellen (Kanal 3 habe ich auf inaktiv), wenn ich folgendes erreichen möchte: Der Aktorausgang soll immer dann einschalten, wenn Kanal 1 _und_ Kanal 2 eingeschaltet wurden. Wie gesagt: In Kanal 1 würde ich "AND" konfigurieren, aber was muss für Kanal 2 eingestellt werden?
Aw: Verknüpfungsregel anwenden
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.09.2018, 12:52
Hallo joesch99,

im Prinzip hast Du 3 Kanäle…CH2…Ch3…Ch4, wobei der Kanal Ch2 der einzige, reale schaltende Kanal ist. Dieser kann durch entsprechende logischen Verknüpfungen beeinflusst werden.

Dein Beispiel: Der Kanal Ch2 soll nur EIN-geschaltet werden, wenn auch der Kanal 3 = EIN ist. Der Kanal 4 wird nicht genutzt:

Dann die Listenfelder wie folgt setzen:
Ch2: OR
Ch3: MULTI
Ch4: inaktiv

Einfach den Funktionsablauf unter Status und Bedienung nachspielen und ansehen. Der Kanal 1 zeigt den realen Status vom Ausgangsrelais.

Gruß elkotek