Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Installationssender

Verzögertes Senden möglich?

Beiträge zu diesem Thema: 4

Homematic 3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage HM-SWI-3-FM

Artikel-Nr.: 076785

zum Produkt
Verzögertes Senden möglich?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.04.2017, 14:10
Ich habe eine Frage ob man bei dem 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface auch verzögert den Einschaltbefehl senden kann. z.B man schließt den Kontakt und 10 Sekunden später wird der Einschaltbefehl an einen Empfänger gesendet. Das ganze sollte mit einer Direktverknüpfung funktionieren. Könnt man das mit eine CCU2 einmalig programmieren?
Aw: Verzögertes Senden möglich?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.04.2017, 14:21
Ein verzögertes Senden geht in der direkten Verknüpfung nicht. Ein Sender erhält ein "Startsignal" und der Sender fürt das aus. Man kann aber am Empfänger, je nach Typ, in der Verknüpfung eine verzögerte Ausführung einstellen.

Gruß
Aw: Verzögertes Senden möglich?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.04.2017, 17:11
Hallo leitermt,

So wie Du schreibst hast Du ein Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM)..und nicht das in der Abbildung aufgeführte Schalterinteface.
Dies bedeutet, dass Dein Eingang entweder statisch offen oder geschlossen sein kann.

Unter dieser Voraussetzung läßt sich ein „verzögertes Senden“ einer Information echt realisieren. Dabei spielt es kein Rolle ob dies per Direktverknüpfung oder WebUI-Direktverknüpfung und/oder Programmverknüpfung erfolgt.

Wichtig..Du brauchst eine (einmalige) Programmiermöglichkiet (aktuell CCU2, vormals auch USB-Konfigurationsadapter). Dann im Gerätemenü die Eventverzögerung auf 10 sec einstellen.
Dies bedeutet: Erst wenn der Eingang mindestens ca. 10 sec seinen Zustand offen/geschlossen eingenommen hat, erfolgt das Aussenden der Information....also ein echt verzögertes Senden.

Gruß

Viele Grüße..elkotek
Aw: Verzögertes Senden möglich?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.04.2017, 22:14
Danke elkotek! Genau so habe ich es mir vorgestellt. Werde mal den Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM bestellen und es so versuchen.