Hallo Zusammen,

welchen Dimmer muss ich für dieses LED Panel verwenden?
Was ist zu beachten?

Merci

Beste Grüße

Pkr
Aw: Welcher Dimmer?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.05.2012, 13:15
Hallo Pkr80****

Das LED-Panel ist mit "üblichen" Phasenabschnittdimmern (z.B. Phasenabschnittdimmer DI200 AB) dimmbar.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Welcher Dimmer?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2012, 12:33
Hallo, ich habe mir dieses LED-Panel zugelegt und möchte es dimmen. Auf Grund der Antwort in diesem Beitrag: "Das LED-Panel ist mit "üblichen" Phasenabschnittdimmern....dimmbar", habe ich mir den Phasenabschnittsdimmer aus der FS20 Serie "ELV FS20 DI22-4 Funkdimmer" bestellt. Leider funktioniert diese Kombination nicht richtig. Im ausgeschalteten Zustand "blinkt" das Panel im Sekundentakt. Was ist zu tun? Ist der Dimmer eventuell defekt oder nur "inkompatibel"? Ich möchte mit dem FS20 Funksystem arbeiten
Aw: Welcher Dimmer?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2012, 16:43
Du leidest am üblichen Problem der Triac-Schaltelemente. Es verbleibt im "aus" Zustand eine kleine Restspannung am Ausgang, die bei Glühlampen aller Art nicht weiter stört. Bei LEDs aber leider gerne zu flackern führt. Die im Vorschalteteil der LEDs enthaltenen Kondensatoren werden dadurch geladen (je nach Dimmer mehr oder weniger schnell), bei Erreichen der Durchbruchspannung, blitzt dann die LED auf.
Mögliche Abhilfe: Grundlast erhöhen (idealerweise schaltet man eine Glühbirne parallel - ich weiß grausig, aber klappt dafür meist - und einfach zu testen)
Ein Kluger kann sich leicht dumm stellen - umgekehrt wird es schwierig.