Aw: Direktverküpfungen nutzen
16.10.2023, 11:27
Hallo cactus,
bitte ändere Deinen Vorschlag wie folgt ab:
SHORT_CT_ON ---> VALUE_GE_LO
SHORT_CT_ONDELAY ---> VALUE_GE_LO
Viele Grüße..elkotek
bitte ändere Deinen Vorschlag wie folgt ab:
- ...bei SHORT_COND_VALUE (HI/LO) müssen keine Temperaturwerte eingegeben werden…sondern es gelten hier die sonst üblichen Entscheidungswerte 200/00 …wir wählen hier 150 / 50 für die Erfasssung grösser/kleiner
- ...die gewünschten Temperaturwerte werden im Gerätemenü eingegeben…incl. Schaltbefehl zyklischen senden …Mindestsendeabstand: 1 min ….zum testen
SHORT_CT_ON ---> VALUE_GE_LO
SHORT_CT_ONDELAY ---> VALUE_GE_LO