Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
14.12.2015, 18:39
Hallo,
ich habe auch das Problem mit dem Temperaturoffset bei einer Anwendung mit zwei Heizungsthermostaten und einen Wandthermostst der das Regeln sollte.
Eine Heizung ist immer heiß, die andere aus, also, verucht den Offset einzustellen, jedoch kann ich nur den des Wandthermostats ändern.
Wandthermostat verschoben, den zu heißen mal auf +1 gesetzt und den anderen Heizungsthermostat auf -0,5
Jetzt passt alle ziemlich gut
Wandthermostat wieder in den Raum eingefügt und schon wieder heizen die zwei Heizungen unterschiedlich.
ELV-Team, könnnt ihr in der MAX Software einrichten, dass ich den Offset der Heizungsregler in einer Anwendung mit mehrern Heizungsthermostaten und einem Wandthermostat trotzdem einstellen kann?!
Grüße,
Philipp
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.12.2015, 08:53
Hallo Philipp E.,
das ELV Versandhaus, als einer der Vertriebswege des MAX! Systems, kann leider keine Anpassungen an der Software vornehmen. Wir leiten Ihre Anregungen jedoch gerne zur Kenntnisnahme an den Hersteller eQ-3 AG weiter.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
04.01.2018, 10:30
+1
Habe genau das gleiche Problem. Wäre schön hier ein Lösung zu bekommen. Oder gibt es die bereits? Ist ja schon zwei Jahre her das dies hier beschrieben wurde...:(
unterschiedliche Offset Einstellung für zwei Heizungsthermostaten in einem Raum mit einem Wandthermostat.
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.11.2018, 21:45
Ich habe 20,5 Grad Zieltemperatur eingestellt mit einem offset von - 2 Grad. Die gewünschte Temperatur wird also erreicht, nur das Wandthermostat zeigt diese falsch an. (genau im den Wert der eingestellten offset Temperatur)
VG
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
1Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.02.2019, 18:42
Hallo liebe Leute,
falls es noch jemanden interessiert. Zum Einstellen des Offset pro Heizkörperthermostat muss das Wandthermostat in einen anderen oder neuen Raum verschoben werden. Anschließend die gewünschten Offset-Einstellungen am entsprechenden Heizkörperthermostat durchführen. Zum Abschluss das Wandthermostat wieder in den richtigen Raum verschieben und benennen.
Damit wird die Temperatur wieder vom Wandthermostat gemessen, die Ventilstellung wird wie gewünscht individuell am Heizkörper geregelt.
Ich hoffe ich konnte helfen.
LG Grisey
Aw: MAX Temperatur Offset
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.03.2021, 17:18
Hallo Grisey,
der Tipp war sehr gut, jetzt funktionieren 3 Heizkörperthermostate an einem Wandthermostat.