Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic

Bugs beim Zwischensteck-Dimmer

Beiträge zu diesem Thema: 6
Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
11.02.2013, 14:21
Hallo, beim Dimmer gibt es folgende Bugs:
1. Bei einer Direktverknüpfung mit 2 Fach-Taster kann man für das hoch/runter Dimmen per langem Tastendruck Grenzwerte festlegen. Steht der untere Grenzwert unter 10%, geht das Licht ganz aus statt bis zum eingestellten Wert (5%).

2. In einem Programm als Lichtwecker (langsam hoch-dimmen) ergibt sich auch ein Bug. Da es so schöner ist, hab ich das abgestuft: Erst 20 Minuten von 0 auf 5%, dann 30 Minuten von da auf 70%. Hier klappt das dimmen auf 5% auch nicht. Es bleibt bis zum Ablauf der 20 dunkel und geht dann hart auf 5%.
Mit anderen Einstellungen (z.b. erst auf 20%, später auf 100% geht das).

Es wird eine Philips LED, 75W entsprechend Verwendet. Die ist in der Lage ab 2% sauber zu leuchten. Und setzt man den Dimmer direkt auf den Wert tut der das auch.
HomeMatic
Aw: Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
15.02.2013, 15:06
Hallo mega2,

verwenden Sie die AN- oder AB-Schnitt-Variante des Zwischenstecker Dimmers? Können Sie uns ggf. noch die verwendete Firmware-Version mitteilen? Wir würden Ihre Anfrage dann gerne an den Hersteller weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.02.2013, 12:28
Es ist:
Funk- Zwischenstecker- Dimmaktor 1fach Phasenanschnitt
HEQ0157412
Firmware-Version steht nicht dabei.

Der Fehler tritt auch auf, wenn man per Programm einen festen kleinen Wert setzen will.
Es klappt nur über manuelle Bedienung richtig
HomeMatic
Aw: Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
28.02.2013, 14:41
Hallo mega2,

die eQ-3 AG hat uns hierzu folgende Rückmeldung gegeben:

"...
Bei den Dimmern gibt es einen minimalen Einschaltlevel ( 10% ) und eine Schrittweite ( 5% ). Dies erklärt beide Fragen des Kunden. Ausnahme hiervon ist das direkte Setzen von Werten über die Zentrale.

Bei einer direkten Verknüpfung hat man aber die Möglichkeit diese Werte zu ändern indem man in den Expertenmodus wechselt. Hier kann man z.B. die Werte von SHORT_ON_MIN_LEVEL & LONG_ON_MIN_LEVEL ( Minimaler Einschalt Level für kurzen und langen Tastendruck ) ändern um den minimalen Einschaltlevel zu verringern.

Oder auch die Werte für SHORT_RAMP_START_STEP & LONG_RAMP_START_STEP ( Rampen Start Level bei kurzen und langen Tastendruck ) sowie SHORT_DIM_STEP & LONG_DIM_STEP ( Dimmschritte für kurzen und langen Tastendruck ) ändern um den Lichtwecker zu realisieren.

Bei Programmen welche auf den Rampentimer zugreifen kann man diese Einstellungen nicht ändern. Hier wird immer mit 10% minimalem Einschaltlevel und 5% Schrittweite gearbeitet.

Um in den Expertenmodus zu gelangen muss der Kunde unter Benutzerverwaltung sein Konto bearbeiten, dort den Haken bei "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration aktivieren" entfernen und die Einstellungen speichern. Anschließend die direkte Verknüpfung erstellen oder bei bestehender Verknüpfung auf bearbeiten gehen. Dann den gewünschten Modus soweit einstellen und übertragen. Anschließend den Modus auf Experte umstellen, die beschriebenen Parameter verändern und mit OK übertragen.
..."

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2013, 13:15
Hilft nicht.
Die weiteren Optionen tauchen dann nicht auf.

Das Problem sollte aber auch generell gelöst werden. 10% Mindestwert und 5% Abstufung ist bei hellen Lampen unbrauchbar, vorallem wo es nur unausgereifte Software ist und nicht technisch bedingt ist.
HomeMatic
Aw: Bugs beim Zwischensteck-Dimmer
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
06.03.2013, 14:06
Hall mega2,

zu 1) Sie müssen die jeweilige "direkte Geräteverknüpfung" zwischen dem Sender und dem Dimmer bearbeiten und wählen unter "Profileinstellungen - Empfänger" -> "Experte".

Dann werden zuvor genannte Einstellmöglichkeiten eingeblendet.

zu 2) Dieses ist eine grundlegende Entscheidung des Homematic Produktmanagements. Wir als Lieferant werden Ihre Anregungen jedoch gerne an den Hersteller weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung