Hallo,

in meiner aktuellen Anordnung wird per Fernbedienung ein Funkdimmaktor HM-LC-Dim1L-CV gesteuert. Es wurde keine Direktverknüpfung angelegt, stattdessen sollen konkrete Dimmwerte über die CCU2 durch entsprechende Tastenaktionen an der FB vorgegeben werden.

Dies funktioniert auch sehr gut - bis auf eine Ausnahme: Einschalten lässt sich der Dimmer immer nur mit einem Dimmwert von 100%. Sind die Leuchten einmal eingeschaltet, ist jeder weitere Dimmwert realisierbar. Nach dem Ausschalten reagiert der Dimmer aber wieder nur auf einen Vorgabe-Wert von 100%. Somit ist derzeit ein Einschalten der Beleuchtung mit sofortigem gedämpften Licht nicht möglich.

Gibt es hier einen Lösungsansatz? Eigentlich sollte das Einschalten einer Beleuchtung von 0% auf bspw. erstmal 50% ein Standard-Anwendungsfall sein. Mittels probeweise angelegter Direktverknüpfung zeigt sich übrigens der gleiche Effekt.

Besten Dank für eine Antwort!
Frank
Aw: Dimmaktor lässt sich nur mit Dimmwert 100% einschalten
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.12.2018, 20:52
Gelöst:
Es lag an der Lastausfallkalibrierung. Bei kleineren Dimmwerten ist das Gerät ausgestiegen. Lastausfallkalibrierung auf Null gesetzt und die Dimmwerte sind jetzt frei wählbar.