Ein wenig Betrug seitens EQ3? - falsche Relais im HM-LC-Bl1PBU-FM ?
29.05.2014, 22:38
Laut Homematic Doku können die HM-LC-Bl1PBU-FM 250W schalten.
Mir sind jetzt schon 2 Aktoren kaputt gegangen. Jedes mal klebt der Wechsler.
Ich musste mir jetzt ein größeres Relais per freier Verkabelung (wegen anderen Kontaktabständen) einbauen. Habe keine Lust den Aktor ein 3. mal umzutauschen.
Laut den verwendeten Datenblättern können die verwendeten Relais nur 180W (Error by design):
Typ HF41F/012-ZST
Ausführung Monostabil
Nennspannung 12 V/DC
Schaltleistung Max. 1500 VA/ 180 W
Schaltspannung Max. 30 V/DC/ 277 V/AC
Schaltstrom Max. 6 A
Umgebungstemperatur -40 - +85 °C
Spannungs-Festigkeit (Spule-Kontakt) 400 V/AC/ (offener Kontakt) 1000 V/AC
Kontaktmaterial AgSnO2
Kontaktart 1 Wechsler
RSpule 848 Ω
Mechanische Lebensdauer Min. 1 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer Min. 1 x 104 Schaltspiele
Luft-/Kriechstrecke >5.5 mm/ >8 mm
Breite 5 mm
Länge 28 mm
Isolationsfestigkeit (500 V/DC) 1000 MΩ
Ansprechspannung 9 V/DC
Verschmutzungsgrad 3
Spulenleistung ca. 170 mW
Höhe 15 mm
Beitrag editieren
Mir sind jetzt schon 2 Aktoren kaputt gegangen. Jedes mal klebt der Wechsler.
Ich musste mir jetzt ein größeres Relais per freier Verkabelung (wegen anderen Kontaktabständen) einbauen. Habe keine Lust den Aktor ein 3. mal umzutauschen.
Laut den verwendeten Datenblättern können die verwendeten Relais nur 180W (Error by design):
Typ HF41F/012-ZST
Ausführung Monostabil
Nennspannung 12 V/DC
Schaltleistung Max. 1500 VA/ 180 W
Schaltspannung Max. 30 V/DC/ 277 V/AC
Schaltstrom Max. 6 A
Umgebungstemperatur -40 - +85 °C
Spannungs-Festigkeit (Spule-Kontakt) 400 V/AC/ (offener Kontakt) 1000 V/AC
Kontaktmaterial AgSnO2
Kontaktart 1 Wechsler
RSpule 848 Ω
Mechanische Lebensdauer Min. 1 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer Min. 1 x 104 Schaltspiele
Luft-/Kriechstrecke >5.5 mm/ >8 mm
Breite 5 mm
Länge 28 mm
Isolationsfestigkeit (500 V/DC) 1000 MΩ
Ansprechspannung 9 V/DC
Verschmutzungsgrad 3
Spulenleistung ca. 170 mW
Höhe 15 mm
Beitrag editieren