29.10.2015, 12:38
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass die mitgelieferten Adapter nicht auf mein Ventil passen und ich nicht weiß welches System bei mir vorhanden ist. Der Danfoss RA Adapter passt. Ist jedoch um einiges zu lange, sodas ich die Fehlermeldung F2 erhalte. Daher bin ich mir mit Danfoss hier auch nicht sicher. Bilder reiche ich heute im laufe des Tages nach. Danke!
Aw: Fehler F2 bei ELV EQ-3 Typ N
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.10.2015, 12:42
https://www.dropbox.com/s/8srxpc7q4m9mu8w/2015-10-28%2021.43.48.jpg?dl=0


https://www.dropbox.com/s/obclap4xuxo18u9/2015-10-28%2021.43.57.jpg?dl=0
Aw: Fehler F2 bei ELV EQ-3 Typ N
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.10.2015, 13:42
Hallo Marco,
ein Danfoss ist es nicht. Die Danfoss haben kein Gewinde sondern Kerben, außer Danfoss FJVR. Was steht denn auf dem Thermostatkopf der abgebaut wurde?
Sonst kann man nur das Gewinde messen und ausprobieren. Die Adapter gibt es mit verschiedenen Gewindegrößen. Am Besten die Kompatibilitätsliste durchsuchen.