Heizung regelt schon 1Grad unter soll ab/wird kalt
09.12.2019, 19:35
Hallo wer kann helfen,
ich habe mir vor 3
Wochen bei ELV als Ersatz für meinen alten Heizungsregler FHT 80B-2 ein
Homematic IP Set gekauft.
-Homematic IP Access Point
-Homematic IP Wandthermostat HmIP-WTH-2,
-Homematic IP Heizkörperthermostat kompakt
-Homematic IP Fenster- und Türkontakt HMIPSWDO
Die Installation über die App verlief sofort erfolgreich, die Geräte wurden
auf den neusten Firmwarestand upgedatet, leider sind die
Ergebnisse der Heizungsregelung nicht zufriedenstellend.
Die Ist-Temperatur hinkt der eingestellten Soll Temperatur immer 1 bis 1,5 Grad
hinterher. Das nach mehr als einer Woche Betrieb (Lernphase wie im Netz beschrieben) und auch 8 Stunden nach
beginn der Komforttemperatur. Die Heizung regelt dann schon runter wird kalt !!
Die Optimum –Start-Stop-Funktioniert nicht wie beschrieben, die Heizung wird erst zur Komfortheizzeit
warm und regelt auch nicht ordentlich auf !!Der Boost regelt die Heizung ordentlich auf !!
Wir wohnen in einem 2015 neu sanierten Mehrfamilienhaus mit einer sehr guten
Wärmedämmung und einer Heizung mit hydraulischen Abgleich.
Komforttemperatur ist 21,5 ° C Absenktemperatur 17°C, wobei die Isttemperatur nicht
unter 19,5°C fällt.
Wie gesagt die betagte FHT 80B-2 regelte zur vollsten Zufriedenheit, bis auf ihre LTE Anfälligkeit.
Ich hoffe einer kann meine Steuerung auf die Sprünge helfen, ich wollte noch zwei weitere Räume mit
Homatic IP ausstatten, habe dies aber aus obigen Gründen erst mal zurückgestellt!!
Mit freundlichen
Grüßen Holger Müller
ich habe mir vor 3
Wochen bei ELV als Ersatz für meinen alten Heizungsregler FHT 80B-2 ein
Homematic IP Set gekauft.
-Homematic IP Access Point
-Homematic IP Wandthermostat HmIP-WTH-2,
-Homematic IP Heizkörperthermostat kompakt
-Homematic IP Fenster- und Türkontakt HMIPSWDO
Die Installation über die App verlief sofort erfolgreich, die Geräte wurden
auf den neusten Firmwarestand upgedatet, leider sind die
Ergebnisse der Heizungsregelung nicht zufriedenstellend.
Die Ist-Temperatur hinkt der eingestellten Soll Temperatur immer 1 bis 1,5 Grad
hinterher. Das nach mehr als einer Woche Betrieb (Lernphase wie im Netz beschrieben) und auch 8 Stunden nach
beginn der Komforttemperatur. Die Heizung regelt dann schon runter wird kalt !!
Die Optimum –Start-Stop-Funktioniert nicht wie beschrieben, die Heizung wird erst zur Komfortheizzeit
warm und regelt auch nicht ordentlich auf !!Der Boost regelt die Heizung ordentlich auf !!
Wir wohnen in einem 2015 neu sanierten Mehrfamilienhaus mit einer sehr guten
Wärmedämmung und einer Heizung mit hydraulischen Abgleich.
Komforttemperatur ist 21,5 ° C Absenktemperatur 17°C, wobei die Isttemperatur nicht
unter 19,5°C fällt.
Wie gesagt die betagte FHT 80B-2 regelte zur vollsten Zufriedenheit, bis auf ihre LTE Anfälligkeit.
Ich hoffe einer kann meine Steuerung auf die Sprünge helfen, ich wollte noch zwei weitere Räume mit
Homatic IP ausstatten, habe dies aber aus obigen Gründen erst mal zurückgestellt!!
Mit freundlichen
Grüßen Holger Müller