HM-LC-Sw1-Ba-PCB keine bidirektionale Kommunikation
25.11.2014, 09:29
Guten Tag,
ich habe zur Zeit zwei Bausätze des HM-LC-Sw1-Ba-PCB im Einsatz. Einer davon hat nach ein paar Tagen immer das Problem, dass man nur noch den Schaltzustand lesen kann, aber ihn nicht schalten kann. Es kommt dann die Service Meldung "Gerätekommunikation gestört". Auf Werkseinstellung zurücksetzen hat nicht geholfen. Ein Tipp aus dem Forum hat funktioniert. Den Aktor noch einmal anlernen, obwohl er schon angelernt ist. Der Anlernvorgang ist dann nicht erfolgreich, aber man kann dann den Aktor wieder schalten, leider hat das aber nur für 2 Tage gehalten, danach war das Problem wieder da.Zum Test habe ich ihn mit Batterie und Netzteil betrieben. Mit beiden Varianten tritt der Fehler auf.
Firmware Version des Aktors ist 1.6. Ich nutze zum schalten eine CCU2.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
ich habe zur Zeit zwei Bausätze des HM-LC-Sw1-Ba-PCB im Einsatz. Einer davon hat nach ein paar Tagen immer das Problem, dass man nur noch den Schaltzustand lesen kann, aber ihn nicht schalten kann. Es kommt dann die Service Meldung "Gerätekommunikation gestört". Auf Werkseinstellung zurücksetzen hat nicht geholfen. Ein Tipp aus dem Forum hat funktioniert. Den Aktor noch einmal anlernen, obwohl er schon angelernt ist. Der Anlernvorgang ist dann nicht erfolgreich, aber man kann dann den Aktor wieder schalten, leider hat das aber nur für 2 Tage gehalten, danach war das Problem wieder da.Zum Test habe ich ihn mit Batterie und Netzteil betrieben. Mit beiden Varianten tritt der Fehler auf.
Firmware Version des Aktors ist 1.6. Ich nutze zum schalten eine CCU2.
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin