Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Bausätze

HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb

Beiträge zu diesem Thema: 6
HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 10:47
Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zum neuen HM-LC-Sw1-Pl-CT. Ich würde damit gerne mein Garagentor steuern, der Torantrieb hat laut Anleitung einen Steuerungsanschluss für Potentialfreie Kontakte (Anleitung verlinkt).

Am HM-LC-Sw1-Pl-CT habe ich laut Abbildung (habe das Gerät noch nicht gekauft) ja 4 Klemmanschlüsse. Wie genau müsste ich denn den HM-LC-Sw1-Pl-CT mit dem Torantrieb verkabeln?

Laut dem Schaltungsbild auf dem Klemmanschluss würde ich die mittleren Kontakte mit 1/2 des Torantriebs verbinden, korrekt?

Viele Grüße

Link zum ELV Produkt

Anleitung hier, Seite 8:
Link zur Torsteuerung
Aw: HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 12:07
Das ist richtig. Aber ohne Zentrale ist eine konkrete Einstellung nicht möglich. Es sollte ein "Taster" nachgebildet werden. Der Aktor bleibt so lange auf "EIN" bis noch einmal geschaltet wird. Über eine Zentrale wird dann auf "Ein/Aus" mit einer deff. Haltung eingestellt(1sec). Sonst müßte es funktionieren.

Gruß
Aw: HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 12:12
Alles klar, Zentral CCU2 besitze ich bereits....

Danke schon einmal für die Info.
Aw: HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 12:59
Hallo JellyNeck,

über das Problem bin ich zuerst auch gestolpert. Aber der Aktor wurde so konzipiert, dass dieser ohne etwas zu tun einen Impuls von ca. 0,4 sec liefert.
Das bedeutet - Handsender/Wandsender besorgen und einfach (ohne CCU2 und/oder Konfigurationsadapter) an den Aktor anlernen und man kann diesen verwenden. Jeder Tastendruck gibt einen kurzen Impuls (Toggle-Funktion). Von den 4 Klemmenanschlüssen des Aktors die beiden mittleren nehmen (Schließer-Kontakt) und mit den genannten Klemmanschlüssen 1-2 verbinden. Ohne CCU2 und/oder Konfigurationsadpter verschenken Sie nur die Möglichkeit der Verwendung der freien Tasten der Fernbedienung (Handsender/Wandsender)....mit denen man durchaus noch andere Funktionen schalten kann.

Gruß

Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 13:14
Danke für die Hilfreichen Tips. Ich werde das ganze nicht als Fernbedienung sondern für Automatisierungszwecke nutzen (Tor schließt nachts automatisch falsch vergessen, in Verbindung mit dem Kippsensor) und andernfalls über die Smartphone App steuern.

Wofür sind den eigentlich dann die beiden äußeren Klemmen am Aktor?

Viele Grüße
Aw: HM-LC-Sw1-Pl-CT - Marantec Garagentorantrieb
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
21.12.2015, 13:16
Die beiden äußeren Klemmen sind jeweils mit den dazugehörigen innenliegenden miteinander verbunden.
Klemme 1 --> mit 2 intern verbunden
Klemme 2 Relaiskontakt
Klemme 3 Relaiskontakt
Klemme 4 --> mit 3 intern verbunden

Gruß
Viele Grüße..elkotek