leider bekomme ich es nicht hin, den Schaltaktor für 6 Sekunden zu aktivieren. Über die WebUI kann es zwar eingestellt werden, funktioniert aber nicht, lediglich der Zustand "Ein" aktiviert den Schaltaktor kurzzeitig :(
Hat jemand eine Idee, wie ich das konfigurieren kann?
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Scahltaktor
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
25.01.2013, 19:12
Hallo ocandtv,
es gibt hier 2 Möglichkeiten:
a) direkte Geräteverknüpfung
Erstellen Sie eine direkte Geräteverknüpfung zwischen dem Sender und dem Empfänger und bearbeiten diese. Im folgenden Fenster können Sie bei "Verweildauer im Zustand Ein" die Einschaltdauer vorgeben.
b) Zentralenprogramm
In der "Dann-Bedingung" sind zwei Befehle für die Einschaltdauer nötig. Zuerst erfolgt die Eingabe der Einschaltdauer und anschließend wird der eigentliche Sendebefehl abgesetzt.
z.B.:
Dann...
Geräteauswahl - Aktor XY - sofort - Einschaltdauer - auf 6 Sekunden
Geräteauswahl - Aktor XY - sofort - Schaltzustand: ein
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Scahltaktor
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
26.01.2013, 13:13
Danke für die schnelle Antwort,
so wie von Ihnen beschrieben funktioniert es.
.
Jedoch wenn ich den Taster drücke, leuchten alle Kanäle kurz auf und der Schaltaktor schaltet auch kurz und das wars dann.
Nach mehreren Wiederholungen funktioniert dann die Schaltung mit den 6 Sekunden.
Konnte den Fehler noch nicht ausfindig machen.
:(
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Scahltaktor
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
31.01.2013, 16:07
Hallo ocandtv,
Sie sollten zunächst sowohl Sender wie auch Empfänger in den Auslieferungszustand versetzen. Somit stellen Sie sicher, dass keine anderen (ungewollten) Programme oder Verknüpfungen bestehen.
Danach lernen Sie die Komponenten bitte wieder an die Homematic CCU1 an und probieren es nochmals nach u.g. Beispiel.
Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung