Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Homematic

HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung

Beiträge zu diesem Thema: 8
HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.12.2016, 13:37
Beim HM-LC-Sw4-PCB 'hängen' die Schaltzustände bei direkter
Verknüpfung mit verschiedenen Thermosteten HM-TC-IT-WM-W-EU

Beim Schalten über die WEBUI funktioniert alles einwandfrei !
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.12.2016, 13:52
Hallo Komboloy,

ich nehme einmal an, dass die WebUI-Direktverknüpfung richtig erstellt wurde.
* Kanal 7 - -> Aktor, Profileinstellung: Schalter:ein/aus

Wenn dann der Aktor/HM-LC-Sw4-PCB nicht gemäß Bedingung EIN/AUS-schaltet liegt dies daran, dass der Übertragungsmodus beim Aktor auf " gesichert" steht..dann geht nichts. Ändere die Einstellung vom Übertragungsmodus von Gesichert auf Standard., dann schaltet der Aktor gemäß Bedingung.

Gruß


Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.12.2016, 14:23
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber WO GENAU kann ich die Parameter umstellen ??
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.12.2016, 15:32
Hallo Komboloy,


der Übertragungsmodus kann wie folgt eingestellt werden:

* WebUI-Oberfläche öffen
* Button Einstellungen ---> Geräte
* bei den enstsprechenden Kanal auswählen
* öffnen Popup-Menü "Allgemeine Kanaleinstellungen"
*..dort gibt es ein Listenfeld --> Übertragungsmodus..dies nun von gesichert auf Standard ändern
* mit ok bestätigen--> fertig

Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
27.12.2016, 20:21
Hallo Komboloy,

Elkotek hat das schon hervorragend beschrieben. Jedoch muss die CCU noch neu gebootet werden, um die Änderung in der CCU aktiv zu machen.


Gruß
GeorgeHB
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2016, 18:33
Hat prima geklappt bin voll zufrieden - vielen Dank!

Aber eine Frage habe ich noch dazu: Worin besteht der Unterschied zwischen gesichertem und Standardübertragungsmodus ?
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2016, 18:46
Hallo Komboloy,

vielleicht hilft Dir diese Info klick.
Gruß
Viele Grüße..elkotek
Aw: HM-LC-Sw4-PCB Schaltzustände hängen bei direkter Verknüpfung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
29.12.2016, 19:20
OK - das war offensichtlich auch das sporadische Problem des HM-Sec-SC-2 - nun funktioniert alles bestens !

DANKE !