Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Installationssender

Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch

Beiträge zu diesem Thema: 12
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 11:41
Ich möchte von einer Fotovoltaikanlage einen elektrischen Radiator steuern.

Ich habe an Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface an einem potentialfreien Kontakt der Fotovoltaikanlage angeschlossen, der ab 500W geschlossen wird.
Über einen Homematic 132989 Funk-Schaltaktor, Zwischenstecker ist der Radiator angeschlossen.

Der Lernvorgang funktioniert, aber der Schaltzustand wechselt mit jedem Öffnen des Kontakts (jedes zweite Mal wird eingeschaltet, dazwischen ausgeschaltet). Der Kontaktzustand wird nicht statisch weitergegeben

Nach der Bedienungsanleitung sollte die Funktion so aussehen:

3.) Funktion
Die Schließerkontaktschnittstelle ist eine Schaltzustandserkennung für handelsübliche Schalter, Magnetkontakte (Reed-Kontakte) oder Endschalter.
Die Änderung eines Schaltzustands wird nicht nur erkannt, sondern auch gespeichert und als Funkbefehl an angelernte Homematic Komponenten übertragen.
Wenn ein Schalter/Kontakt offen ist, wird ein Einschaltsignal gesendet, ist ein Schalter/Kontakt geschlossen, wird ein Ausschaltsignal übertragen.
An der Schließerkontaktschnittstelle können bis zu 3
externe Kontakte angeschlossen werden

Habe ich den falschen Module oder ist beim Lernen etwas schief gegangen?

LG
GEKU
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 13:00
Hallo geku,

der HM-SCI-3-FM erfüllt bei entsprechender Applikation folgte Funktion:
Statische Meldung des Zustandes an den Eingängen: Schalter geschlossen --> Schalter offen..keine Zwischenstellungen im/oder im Umschalteaugenblick.

Wenn Du hier Probleme hast, gibt es verschiedene Ursachen:

1. Die Eingänge sind sehr empfindliche gegen EMV-Einflüsse, wie z.B. lange Leitungslänge, Parallelführung dieser Leitungen zu anderen stromführenden Leitungen und/oder sonstigen elektromagnetischen/elektrostatischen Störeinflüssen.
Deshalb als Erstes einmal die Leitungsführung überprüfen und auf eine kurze Leitungsführung achten.

2. Mögliche Kontaktprellungen des Geberkontaktes ...Abhilfe wäre hier möglich durch die Vorwahl einer Event-Verzögerung 2..3..4 sec (--> Vorwahl im Gerätemenü).

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 13:09
Ein Prellen kann ich ausschließen da die Zustände sauber wechseln:

1. Kontakt zu
2. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
3. Kontakt zu
4. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus
5. Kontakt zu
6. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
7. Kontakt zu
8. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus
9. Kontakt zu
10. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
11. Kontakt zu
12. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus

usw.

Und so solle es laut Beschreibung sein:

1. Kontakt zu ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
2. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus
3. Kontakt zu ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
4. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus
5. Kontakt zu ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher ein
6. Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Verbraucher aus

hier sollte auch ein Prellen des Kontakts kein Problem sein,
da der letzte Zustand gilt! Der Module verhält sich wie Homematic 076785 3fach-Funk-Schalterschnittstelle (Wechselschalter)
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 14:15
hallo elkotek!

Ich verwende keine CCU.

Verbinde, zwecks Test, direkt mit den Aderhülsen, keine langen Leitungen.
Habe Schließkontakt-Interface direkt mit dem Zwischenstecker gekoppelt. Funktioniert zuverlässig, aber mit falscher Funktionalität.
Mit jeder Trennung der Verbindung der beiden Aderhülsen, wechselt der Zwischenstecker seinen Zustand. Und das zuverlässig!
Laut Beschreibung sollte der Zustand des Zwischensteckers dem Kontakt entsprechen. Wechsel des Zustandes des Zwischensteckers bei Öffnen UND Schließen des Kontakts.
Ist das vielleicht der falsche Modul, mit dem richtigen Deckel HM-SCI-3-FM?

LG
Geku
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 15:47
Hallo geku,

wenn Du keine CCU2 und/oder USB-Konfigurationsadapter hast, sieht die Sache schlecht aus.

Siehe auch Bedienungsanleitung --> Seite 5.
*..Kontakteingang offen --> EIN-Schaltsignal an Aktor
*..Kontakt geschlossen --> AUS-Schaltsignal an Aktor

Das HM-SCI-3-FM ist schon der richtige Sender, da nur dieser einen statischen Zustand zur Übertragung erfassen kann.

Die Funk-Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM geht nur für kurze Tastendruck (Impuls)..und generiert damit eine Übertragung

Die Funk-Schalterschnittstelle HM-SWI-3-FM wirkt im Prinzip wie die Tasterschnittstelle, jedoch kann hier der Eingang jeweils permanent geschlossen oder offen bleiben. Eine Übertragung erfolgt bei jedem Statuswechsel.

Wenn Du eine Invertierung der Signale benötigst, geht dies nur unter Zwischenschaltung eines Relais ( Wechselkontakt).

Anmerkung: Deine Funktionsbeschreibung deuten auf die Verwendung einer Funk-Schalterschnittstelle HM-SWI-3-FM..hin. Beide Interface haben 6 Anschlüsse. Deshalb von außen nicht erkennbar. Evtl ist dies doch die falsche Komponente und/oder falsche Aufdruck.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 17:07
Hallo elotek,
danke für die Antwort.

Es verhält sich nicht wie auf Seite 5 von HM-SCI-3_FM (1) beschrieben, sondern wie unter Punkt (2)!

Ich benötige keine Invertierung der Signale.
Ich möchte, dass der Zustand des Kontakts 1:1 an den Aktor weitergegeben wird.

Relaiskontakt geschlossen ==> Aktor Zwischenschalter EIN (220V)
Relaiskontakt offen ==> Aktor Zwischenschalter AUS (0V)

Muss da etwas um-konfiguriert werden? Und benötige ich deshalb CCU2 und/oder USB-Konfigurationsadapter?

Warum gibt es dann zwei Varianten mit drei Eingänge?

(1)
Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-09 20 68

Schließerkontakt
Schließerkontakt-Eingänge überwachen beliebige angeschlossene Kontakte (also auch Öffner-Kontakte oder Schalter!) auf ihre Schaltposition und senden bei einer Veränderung den aktuellen Status als Zusatzinformation zusammen mit dem Signal eines kurzen Tastendrucks. Aktoren lassen sich damit in Abhängigkeit der Schaltposition eines überwachten Kontakts schalten.

Das Schließerkontakt-Interface bietet gegenüber der Schalter-Tasterschnittstelle die Möglichkeit, dass in der Homematic Zentrale CCU direkt der Schaltzustand (offen bzw. geschlossen) angezeigt werden kann.

(2)
Homematic 076785 3fach-Funk-Schalterschnittstelle, Unterputzmontage für Smart Home / Hausautomation
Artikel-Nr.: 68-07 67 85

Schalter
Schalter-Eingänge setzen jede Betätigung des an-geschlossenen Schalters (Umschalten) in das Signal eines kurzen Tastendrucks um. Aus dem Signal kann kein Rückschluss auf die Kontakt-Position (offen/ geschlossen) des Schalters gemacht werden. Die sinnvollsten Aktionen eines hiermit verknüpften Aktors sind typischerweise „Treppenhaus-Funktionen“ wie „Toggeln“ oder „Treppenhaus-Licht“.

In der Homematic CCU kann nicht visualisiert werden, ob der angeschlossene Schalter betätigt wurde.

ICH VERWENDE VARIANTE (1)
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 17:55
Hallo geku,

wie richtig erkannt, kann eine statische Information

*..Kontakt (dauerhaft geschlossen) oder
*..Kontakt (dauerhaft offen)

nur sicher mit dem HM-SCI-3-FM erfaßt und ausgewertet werden.
Leider gilt hier als Default-Vorgabe

*..Kontakteingang offen --> EIN-Schaltsignal an Aktor
*..Kontakt geschlossen --> AUS-Schaltsignal an Aktor

Will man die gewünschte Invertierung wie

*..Kontakteingang offen --> AUS-Schaltsignal an Aktor
*..Kontakt geschlossen --> EIN-Schaltsignal an Aktor

geht dies nur mit der CCU2 oder dem USB-Konfigurationsadapter (*). Hier kann man ganz einfach im Gerätemenü eine Vorwahl treffen, wie die Reaktion/Postionsmeldung erfolgen soll. Zum Beispiel: Eine reale Position geschlossen kann logisch als offen gemeldet werden.
(*)..aktuell bei ELV nicht mehr lieferbar.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 18:59
Hallo elkotek,

die Polarität ist kein Problem, vielleicht bietet die Fotovoltaikanlage sogar einen Umschaltkontakt.

Das Problem ist, dass nur das Öffnen des Kontakts zu einem Zustandswechsel am Zwischenstecker führt:
Kontakt zu ==> es passiert nichts
Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Netz durch
Kontakt zu ==> es passiert nichts
Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Netz ab
Kontakt zu ==> es passiert nichts
Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Netz durch
Kontakt zu ==> es passiert nichts
Kontakt auf ==> Zwischenstecker schaltet Netz ab

usw.

LG
geku
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 19:17
Hallo geku,

wie viele Eingangspin`s(Kabelanschlüsse) hat das eingesetzte Interface?
Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 20:06
Hallo elkotek,
der Modul hat sechs Anschlüsse:

S1 (bl) ... Eingang1 Signal 1
COM (sw)... Eingang1 GND

S2 (gn) ... Eingang2 Signal 2
COM (sw)... Eingang2 GND

S3 (gb) ... Eingang3 Signal 3
COM (sw)... Eingang4 GND

Alle COM (common = gemeinschaftlich) sind auf der Leiterplatte miteinander verbunden und sind vermutlich nur für den leichteren Anschluss getrennt herausgeführt.

Die Kontakte liegen zwischen Eingang x und GND

LG
geku
Gute Software braucht gute Hardware
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
02.10.2017, 20:21
Hallo geku,

ok. Von der geometrischen Anordnung her kann es sich deshalb nur um die Funk-Schalterschnittstelle oder um das Schließer-Kontakt Interface handeln.
Gemäß der Funktionsbeschreibung (toggle-Funktion) handelt es sich bei der Elektronik um die Funk-Schalterschnittstelle HM-SWI-3-FM. Der angelernte Aktor schaltet dann abwechselnd EIN-AUS-EIN...
Soll eine klare Zuordnung der Statusmeldung --> Kontakt offen, Kontakt-geschlossen erfolgen..geht dies nur mit dem Schließer-Kontaktinterface HM-SCI-3-FM . In der Basisversion nur mit der mit der oben genannten Zuordnung.

Gruß elkotek


Viele Grüße..elkotek
Aw: Homematic 092068 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface schaltet falsch
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
03.10.2017, 11:54
Kann man sich bei der Bestellung des 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface sicher sein was man geliefert bekommt?
Gute Software braucht gute Hardware