Hallo,
kann man bei dem Modul HM-MOD-Re-8 Art.Nr. 132143 die Ausgänge auch über die CCU2 steuern ?
oder müssen die zwangsweise über ein externes Signal gesteuert werden.
Die Ausgänge vom HM-MOD-Re-8 können auf 3 verschiedene Arten über die CCU2 angesteuert werden:
1. WebUI- Programmverknüpfung
2. WebUI- Direktverknüpfung
3. Direkt in der WebUI-Oberfläche --> Status und Bedienung --> Geräte -->Anzeige- und Controlfeld
Ausnahme: WebUI-Direktverknüpfung mit dem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU...geht nur indirekt über den Weg einer Dummy-Verknüpfung.