15.01.2019, 23:08
Hallo,
ich habe einige konkrete Fragen zur Steuerung der Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2 und der Sensoren HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Heizungsgruppe.

Beispiel:
2 x Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2 und 1 x Sensor HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Heizungsgruppe in der CCU3 definiert und konfiguriert.

Wird ausschließlich die am Wandsensor (HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD) gemessene Temperatur für die Regelung der beiden Thermostate verwendet?
Spielt die direkt am Thermostat gemessene Temperatur keine Rolle (ggf. ein HK an einer Außenwand und ein HK an einer Innenwand)?
Ist der Öffnungswinkel der Ventile der Heizkörper bei dieser Gruppenregelung stets gleich?
Spiel die direkt im Thermostat HmIP-eTRV-2 eingestellte Offset-Temperatur eine Roll bzw. wird sie beachtet?

Vielen Dank für die Beantwortung,
Stefan
Aw: Konkrete Steuerlogik HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Gruppe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.01.2019, 19:44
Hallo Stefan,

zu Deinen Fragen:

1. Wurde eine Gruppe HmIP-Heizungssteuerung erstellt, wird automatisch der HmIP-WTH-2 zum Führenden. D.h. die entsprechenden Einstellungen ..wie Temperatur-/Zeitprofil usw. liefert der HmIP-WTH-2. Deshalb ist es auch sinnvoll, für die Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2 die Bediensperre zu setzen. Auch wen man dort einen Sollwert einstellen könnte, wird dieser nur kurzzeitig übernommen und mit dem nächsten Schaltpunkt wieder auf den führenden HmIP-WTH-2 umgeschaltet. Die FensterAUF-Erkennung (Temperatursturz) ist ausgeschaltet und funktioniert nur zusammen mit einem TFK.

2. Das eigentliche, adaptive Regelverhalten der Heizkörperthermostate HmIP-eTRV-2 wird im Prinzip eigenständig durchgeführt. Lediglich die Vorgaben vom Sollwert..sowie die Meldungen der am HmIP-WTH-2 gemessenen Ist-Temperatur, erfolgen vom HmIP-WTH-2 an den(die) HmIP-eTRV-2.

3. Will man eine Anpassung..z.B. der im Raum gemessenen "gefühlten Temperatur" zum HmIP-WTH-2 gemessenen Temperaturwert haben, so muss die Offsetanpassung am HmIP-WTH-2 durchgeführt werden, dieser korrigiert seine Vorgabewerte entsprechend.

Hinweis: Dies gilt für alle HmIP-Wandthermostate ( WTH-2, STHD, STD, BWTH).

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Konkrete Steuerlogik HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Gruppe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.01.2019, 20:11
...Prinzip verstanden. Vielen Dank. Noch eine kleine Nachfrage: Man kann trotz Gruppensteuerung für jedes Heizkörperthermostat in der WebUI einen eigenen Temperatur-Offset setzen. Wird dieser dauerhaft beachtet oder überschreibt der Offset-Wert aus der Gruppensteuerung diesen Wert? Ein Offset pro Thermostat wäre ja durchaus wünschenswert.

Vielen Dank,
Stefan
Aw: Konkrete Steuerlogik HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Gruppe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
17.01.2019, 12:30
Hallo Stefan,

Du hast eine HmIP-Heizungsgruppe (INT0001) incl. einem Wandthermostat. Damit führt auch dieser Wandthermostat unabhängig was man bei dem virtuellen Gerät als auch bei Heizkörperthermostat(en) HmIP-eTRV-2 einstellt. Dies gilt auch für den Offsetwert.

Der Offset-Abgleich/Anpassung zwischen Innenraum-Temperatur und gemessenen Temperaturwert am Wandthermostat erfolgt ausschließlich im Gerätemenü vom Wandthermostat. Zum Beispiel: Die Innenraum-Temperatur beträgt 23°C ..die am Wandthermostat gemessene/angezeigte Temperatur 21°C...dann wird man am Wandthermostat ein Offset von +2°C einstellen.

So wie ich aus Deiner Fragestellung vermute..wolltest Du mit den Offseteinstellung(en) einen indivuellen Abgleich der HmIP-eTRV-2 durchführen...dies ist nicht möglich. Die räumliche Anpassung erfolgt eigenständig durch die adaptive Regelung der HmIP-eTRV-2.

Entscheidend für die Regelung ist immer der Soll-Ist-Vergleich der Temperaturwerte des Wandthermostaten...alles andere hat keinen langfristigen Einfluß. Bei unterschiedlichen Montageorten..Heizkörpergrößen usw. ergeben sich damit auch unterschiedliche Ventilstellungen.

Einfach einmal nachprüfen. Die Ventilstellung (0....1.0) kann man bei jedem HmIP-eTRV-2 unter "Skript testen" auslesen.

var x = dom.GetObject("HmIP-RF.xxxxxxxxxxxxxx:1.LEVEL").Value();
WriteLine(x);

wo: xxxxxxxx der RF-Code des HmIP-eTRV-2 ist.

Gruß elkotek

Viele Grüße..elkotek
Aw: Konkrete Steuerlogik HmIP-eTRV-2, HmIP-WTH-2 oder HmIP-STHD als Gruppe
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
12.11.2021, 10:54
Hallo!

Das Thema ist schon älter, ich will nur sicher gehen, dass das Geschriebene immer noch dem gewünschten Verhalten entspricht. Hintergrund ist ein größerer Raum mit einem HmIP-WTH-2 und zwei (sehr unterschiedlichen) Heizkörpern mit HmIP-eTRV-B. Die HK lassen sich über den RL nicht hydraulisch beeinflussen und der kleinere hat eine relavanten Ventilbereich von etwa 0-10%. Darüber ist bis 100% kaum mehr ein Unterschied erkennbar, der HK ist dann komplett "an".

Der größere HK hat einen ziemlich linearen Regelbereich von 0-100%. An der Raumheizung hat der größere laut Spezifikation einen Anteil von 80%. Wenn beide HK nun als Gruppe vom WTH gesteuert werden, dann arbeitet der kleinere quasi digital.

Der Hilfetext zu "Temperatur-Offset" und "Ventil-Offset" klang nach den benötigten Parametern, in meiner INT-Gruppe hat es aber keinen Effekt. Das passt auch zum oben Geschriebenen für WTH, die maximale Ventilöffnungsposition lässt sich hingegen pro HK-Ventil einstellen...

Ist dieses Verhalten in Gruppen mit WTH tatsächlich gewünscht oder kann auf absehbare Zeit mit einer Änderung gerechnet werden?

Danke und viele Grüße!
Profil erstellen