29.08.2017, 23:19
Hallo,

spricht etwas dagegen, eine Lampe (in einer ganz normalen, nicht-Kreuz-, nicht-Wechsel-Schaltung) an den Normally-Open Ausgang des Schaltaktors zu hängen, so dass sie z.B. nach einem Stromausfall automatisch angeht?

Danke, viele Grüße
Muetzenfrosch
Aw: Lampe an NO?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.08.2017, 13:37
Es spricht nichts dagegen die Lampe an den anderen Ausgang zu schließen. Allerdings sollte es dann der NC-Ausgang sein damit die Lampe nach Spannungswiederkehr eingeschaltet ist.

Gruß
Aw: Lampe an NO?
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
30.08.2017, 13:46
;) Ooops, natürlich NC, den hatte ich auch eigentlich gemeint...!

Vielen Dank für die Antwort! :D