07.09.2014, 18:30
Nabend.

Ich betreibe den Dimmer derzeit nur mit einem Kanal, der andere wird momentan noch nicht gebraucht.
Allerdings bekomme ich so in der CCU kontinuierlich die Service Meldung, dass auf dem Freien Kanal ein Lastfehler vorliegt.

Habe schon mit dem Wert der "Lastausfallkalibrierung" experimentiert, aber leider keine Änderung feststellen können.

Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen!?

Danke und Gruß,
Christian
Aw: Lastausfallerkennung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.09.2014, 10:42
Hallo Tüftel Lindi,

Sie müssen in diesem Fall bei "Lastausfallerkennung" den Wert 0 eintragen. Danach muss der Aktor noch 1x betätigt (ein- und aussschalten) werden, damit die Servicemeldung verschwindet.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Lastausfallerkennung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
19.09.2014, 17:03
Hallo Herr Sandhorst,

danke für die Antwort.
Ihre Lösung hat Funktioniert! Besten Dank dafür.


Nun habe ich allerdings heute auf dem Anderen Kanal, an dem sehr wohl Lampen hängen die identische Meldung.
Den Wert für die Lastausfallkalibrierung habe ich automatisch ermitteln lassen.
Muss ich diesen nun erhöhen oder verringern? Und um welche höhe?
Aw: Lastausfallerkennung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
23.09.2014, 08:36
Hallo Tüftel Lindi,

Sie sollten in diesem Fall den Wert für die Lastausfallkalibrierung verringern. Eine Pauschalaussage über die Schrittweite lässt sich dabei leider nicht nennen. Sie sollten den Wert z.B. um 10 dezimieren und eine erneute Überprüfung durchführen. Alternativ können Sie über den Wert 0 die Lastausfallerkennung ganz abschalten.

Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung
Aw: Lastausfallerkennung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
08.12.2015, 08:58
Sehr geehrtes ELV Team,

ich wäre sehr dankbar wenn Sie mir schildern würden, wo sich die Lastausfallkalibrierung genau einstellen lässt.
In den Einstellungen des Funk-Dimmaktor 1-fach PWM LED, Zwischendeckenmontage kann ich diese Einstellung des Aktors in der WEB UI leider nicht ausfindig machen.

Viele Grüße
Aw: Lastausfallerkennung
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
09.12.2015, 12:21
Hallo Hodor,

die Lastausfallkalibrierung ist lediglich bei den 230V Dimmern (PhasenANschnittdimmer und PhasenABschnittdimmer) parametrierbar. Bei den Niedervolt-Dimmern gibt es diese Einstellung nicht.


Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung