In der Anleitung steht:
Potentialfreie Schaltkontakte
Wichtig! Am Gerät darf nur die selbe Phase zur Versorgung und zum Schalten verwendet werden (siehe Schaltbild Bedienungsanleitung)


Warum soll das so sein ?????
Entweder es sind POTENTIALFREIE KONTAKTE oder es sind keine.
Laut Schaltbild sind es . Also ist es doch egal was über die Relaiskontakte läuft solange deren Parameter nicht überschritten werden.
Aw: Passt doch nicht zusammen- Begründung von ELV erwünscht
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
16.11.2018, 09:38
Hallo dl3br,

wir können bestätigen, dass der Aktor über potentialfreie Kontakte verfügt.

Er darf nicht mehrphasig versorgt werden, da die Isolationsabstände gemäß Zulassungsnorm für 250V dimensioniert sind.

Bitte weisen Sie die ausführende Elektrofachkraft beim Einbau auf diesen Umstand hin und stellen Sie ihr alle Unterlagen im Lieferumfang des Gerätes für den Einbau zur Verfügung.

Bitte beachten Sie außerdem folgenden Hinweis:
Grundsätzlich sollten Arbeiten am Spannungsnetz aus Sicherheitsgründen ausschließlich durch Fachpersonal durchgeführt werden, da es bei Nicht-Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften zu einem elektrischen Schlag und/oder zu Bränden durch eine fehlerhafte Installation kommen kann. Da wir als Unternehmen uns bzw. der Hersteller sich selbst in der Pflicht sehen, unsere Kunden proaktiv darauf hin zu weisen, nehmen wir einen entsprechenden Passus in die Bedienungsanleitungen betroffener Geräte auf. Nachfolgend möchten wir dies für den von Ihnen genannten Artikel auszugsweise zitieren:

"...Der Betrieb des Gerätes ist ausschließlich am 230V/50Hz-Wechselspannungsnetz zulässig. Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur von einer Elektro- Fachkraft (nach VDE 0100) erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor dem Arbeiten am Gerät Netzspannung freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können ein Brand oder andere Gefahren entstehen....."

Dementsprechend empfehlen wir Ihnen für die Installation eine ausgebildete Fachkraft vor Ort zu konsultieren. Diese wird Ihnen sicherlich entsprechende Hilfestellung bei der Installation liefern können. Wir bitten um Ihr Verständnis, das Wohl unserer Kunden steht für uns hierbei an oberster Stelle!