Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Installationssender

Prog. Schaltzustände Schliesserkontaktschnittstelle

Beiträge zu diesem Thema: 4

Homematic 3-Kanal-Funk-Schließerkontakt-Interface HM-SCI-3-FM für Smart Home / Hausautomation

Artikel-Nr.: 092068

zum Produkt
Prog. Schaltzustände Schliesserkontaktschnittstelle
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2016, 00:17
Hallo,
bin ein wenig ratlos, nach diverser Rumprobiererei in der Bedingungslogik im WebUI.
Ausgangssituation: Analoger BW-Melder ist per Relais an den HM-SCI-3-FM gekoppelt. Schliest nun das Relais, soll die Schliesserkontaktschnittstelle, zb. bei Zustand 'geschlossen' div. Aussenlampen schalten.
Dies funktioniert auch soweit. Jedoch, da ja nur die Einstellung 'bei Änderung auslösen' in Frage kommt, tritt ja dieser Zustand 2 mal ein, nämlich bei der Schaltung durch das Relais an/aus so das der Zustand 'geschlossen' auf wahr und unwahr geschaltet wird. Es finden also für einen kompletten Vorgang 2 Änderungsauslösungen statt.
Da die Lampen auf eine Einschaltdauer eingestellt sind, wird dann diese Einschaltdauer auch 2 mal ausgeführt ? oder ist immer nur der Wechsel von unwahr nach wahr gemeint ?

Schon mal vorab besten Dank für die Antwort.
MfG ASO

Aw: Prog. Schaltzustände Schliesserkontaktschnittstelle
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2016, 08:57
Hallo JogiHammer,

das Schließerkontaktinterface HM-SCI-3-FM liefert an die WebUI die Statusinformationen - offen bzw. geschlossen.

Damit kann man eine Programmauslösung gezielt triggern und eine Aktivität auslösen.

Bedingung: Wenn...
HM-SCI-3-FM - bei offen - bei Änderung auslösen
Aktivität: Dann...
Geräteauswahl - Aktor - sofort - Schaltzustand: ein
Geräteauswahl - Aktor - verzögert um - xxx.sec -Schaltzustand: aus

Damit wird nur 1x für die Dauer von xxx-sec der Aktor/Lampe EIN geschaltet und nur dann wenn der Status offen vorliegt.
Im Prinzip spielt es hier keine Rolle ob Sie ...ob Sie bei Änderung auslösen..oder bei Aktualisierung auslösen..den Programmstart durchführen. Der Aktor wird immer nur 1x angesteuert. Sie können sich den Vorgang unter Status und Bedienung Geräte und/oderSystemprotokoll ansehen. Nicht vergessen, die checkbox(en) auf sichtbar, bedienbar, protokolliert zu setzen.

Viele Grüße


Viele Grüße..elkotek
Aw: Prog. Schaltzustände Schliesserkontaktschnittstelle
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2016, 11:56
Hallo ELV-Team,

vielen Dank für die ultraschnelle Antwort.
Dazu habe ich noch zwei Ergänzungsfragen.

1. Besteht die Möglichkeit einer Gruppenbildung für 2x Hutschienen Aktor-Kanäle und 1x 230V-Funk Markenschalter, (einfach), damit ich nicht immer die einzelnen Komponenten in der Programmierung einzeln aufführen muss ?

2. die Aussenbeleuchtung wird bei mir durch die besagten Schliesserkontaktschnittstellen getriggert, sowie durch einen Funk-Markenschalter.
Kann eine Programmierung so erfolgen, das der Funk-Markenschalter die Programmierung der Schliesserkontaktschnittstellen übersteuert, d.h. vorrangig behandelt wird, egal welche Anweisungen über die Schliesserkontakte kommen/bzw. welchen Zustand diese haben ?
Es soll damit erreicht werden, das die zeitlich begrenzte Schliesserkontakt-Schaltung, durch den Markenschalter auf Dauer-Einschaltung gesetzt wird.

Nochmals vielen Dank,
MfG JogiHammer
Aw: Prog. Schaltzustände Schliesserkontaktschnittstelle
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
20.01.2016, 12:29
Hallo JogiHammer,

welche HM-Komponenten für eine Gruppenbildung verwendet werden können, kann man unter Einstellungen --> Gruppen erkennen. Diese enthält eine Übersicht was geht. So wie ich z.Zt. sehen, geht dies für Ihre Applikation nicht.

Per WebUI-Programm können Sie nahezu jede beliebige logische Verknüpfung realisieren..auch welche Funktionen Priorität haben bzw. welche unter welchen Voraussetzungen ignoriert werden sollen.

Gruß
Viele Grüße..elkotek