Shop-Wechsel

Der Warenkorb wird nicht übernommen.

Zum Firmenkunden / Bildungseinrichtungs Shop

Sirenen / Blitzlampen

Ständiges Blinken nach Stromzufuhr

Beiträge zu diesem Thema: 2

Signalgeberkombination 12V, flach mit Blitzröhre

Artikel-Nr.: 095032

zum Produkt
Ständiges Blinken nach Stromzufuhr
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
10.11.2015, 21:32
Grüezi,

sobald ich die Signalgeberkombination an die 12V Stromzufuhr anschliesse, beginnt die eingebaute LED zu blinken und hört auch nach ca 1 Stunde noch nicht auf. Sirene und Blitzlampe funktionieren aber mittels Auslösekontakt problemlos.

Hat jemand eine Idee wie dieses Blinken unterdrückt werden kann resp. hört diesen nach einer gewissen Zeit automatisch auf?

Freundliche Grüsse
Aw: Ständiges Blinken nach Stromzufuhr
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
01.12.2015, 13:56
Hallo dochni,

wir haben vom Hersteller Sitec folgende Rückmeldung erhalten:

"... Die Ansteuerung des Signalgebers erfolgt über die Einbruchmeldezentrale, die bei Alarmauslösung den Signalgeber bespeist und somit aktiviert. Die Alarmdauer wird in der Zentrale programmiert und darf max. 3 Minuten (Sirene) laufen. Die Blitzlampe jedoch blitzt solange, bis die Einbruchmeldezentrale unscharf geschaltet wird. Wenn natürlich direkt 12V DC an den Signalgeber angelegt werden, heult die Sirene /Blitzlampe solange, wie die 12 VDC angelegt ist. ..."



Mit freundlichen Grüßen euer Team der technischen Kundenbetreuung