13.12.2018, 07:11
Ich habe mir den Taster gekauft und wollte damit Licht schalten. Kriege das nicht hin oder kann der das nicht?

Mfg Nico
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 07:20
Gibt es mehr Infos, als diesen einen Satz gepostet unter "Heizung und Klima"?
Welches System, welchen Taster, was soll geschaltet werden?
Christian
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 08:46
Ein Taster ist kein Schalter oder Aktor. Wenn so etwas gemacht werden soll dann muß man z.B. diesen Aktor nehmen den man über einen Wandsender (Taster) auch ansteuern kann.


Gruß
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 10:11
Moin. Sorry. Schreibe nicht so oft im Forum. Dachte er verlinkt das automatisch.

Es geht um den 2 Fach Taster HMIP-WRC2. Ich wollte den via ccu2 nutzen um 2 verschiedene Lichtquellen zu steuern. Dies scheint nicht zu funktionieren.

Jemand eine Idee?
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 11:25
Doch das geht prima.

Wie soll hier jemand eine Idee haben?
Beschreibe was du getan hast, was du erreiche willst, wo ggf. Fehlermeldungen kommen usw. Mit wem soll das Gerät verknüpft werden? Eine Direktverbindung? Ein Programm? Taste oben/unten oder lang/kurz
Christian
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 11:34
Hallo Alhambra-Treibe,

mit dem Wandsender HMIP-WRC2 lassen sich in Verbindung mit einer CCU2/3 bis zu 4 Einzelfunktionen relasieren.
Damit auch ein Elektro-Verbraucher geschaltet werden kann, benötigt man aber hierzu auch einen Aktor (Schaltorgan).

Ein HmiP-Aktor kann wahlfrei genutzt werden, d.h. sowohl in einer WebUI-Programmverknüpfung als auch in einer WebUI-Direktverknüpfung.

Nimmst Du einen HM-Aktor geht dies nur in Verbindung mit einer Programmverknüpfung.

Sinnvoll für den Einsatz zum Schalten von Elektroverbraucher..wähle einen Aktor --> mit Relaisausgang und einer zulässigen Kontaktlast von 230VAC/16A

WICHTIG: Vorab prüfen, ob am Montageort der 230VAC-Aktoren sowohl Phase als auch der Neutralleiter vorhanden sind.

Gruß elkotek
Viele Grüße..elkotek
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 11:57
Moin. Also ich habe 2 schaltaktoren im Einsatz. Diese werden von anderen Tastern bedient. Nun wollte ich den neuen Taster auch den schaltaktoren zuweisen. Ich wollte den Taster direkt verknüpfen, bekomme aber dann als Auswahl nur meine Homematic Heizungskomponenten angezeigt...
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 12:01
Warum ist es so schwer vollständige Infos zu liefern?
Welche Schaltaktoren?
Sind es Homematic oder Homematic IP Aktoren

Direktverknüpfungen sind nur innerhalb einer Geräteklasse möglich. Also
Homematic mit Homematic
Homematic IP mit Homematic IP
Gemischt nicht
Christian
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 12:03
Um welche Type von Schaltaktoren handelt es sich ???
Ich nehme an, Du hast HM-Aktoren und diese kannst Du nicht in einer WebUI-Direktverknüpfung verwenden.
Siehe hierzu vorgenannten Beitrag.
Viele Grüße..elkotek
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 14:01
Ich nutze in der Tat Homematic schaltaktoren.HM-LC-Sw1-FM.

Das war mir nicht so klar das ein direkter Verbindung so nicht möglich ist.

Mfg Nico
Aw: Taster als Lichtschalter an ccu2
Antwort als hilfreich markieren
0Positive Markierungen
Antwort als nicht hilfreich markieren
0Negative Markierungen
Melden Sie diesen Beitrag
13.12.2018, 20:32
Ich hab es geschafft. Licht leuchtet.Zwar noch nicht so wie gewünscht aber das wird schon. Danke für eure Hilfe.